Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке?

uhi
сообщение 12.4.2023, 23:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А.
Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22.

Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить

Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля?

Сообщение отредактировал uhi - 12.4.2023, 23:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 14.4.2023, 11:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) *
Я никак не привыкну подозревать в пользователе идиота, который не отличает нагрев контакта от нагрева по длине(
Я не стал подробно объяснять, почему при неправильном оконцевании многопроволочных жил провода (кабеля) он будет нагреваться по всей длине. Втайне надеялся, что ТС сам дотумкает. Однако этого не случилось, поэтому наберитесь терпения и слушайте сюда.

Если бы модератор не удалил мою копию фото, на которое дал ссылку ТС, сделанную специально с большим разрешением, то на нём можно было бы увидеть, что многопроволочные жилы всех проводов, присоединённых к винтовым зажимам автоматического выключателя, покрыты заметным слоем окислов меди, которые очень плохо проводят электрический ток! Теперь включите второе полушарие мозга и подумайте сами, сколько проволочек в многопроволочной жиле провода ПВС будет реально проводить электрический ток?
Прежде чем задавать здесь свои глупые вопросы, ТС всего лишь требовалось прочесть эту тему (тыц), в частности пост #2 и далее пост #6 с ответом.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 12:19


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2023, 12:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) *
Дурик

Ваня в вечный бан захотел?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- uhi   Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке?   12.4.2023, 23:26
- - Dimka1   Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это н...   12.4.2023, 23:37
|- - zoog   Цитата(Dimka1 @ 12.4.2023, 23:37) Если ка...   13.4.2023, 1:01
|- - чукча   Таки живём в век полной победы маркетолохии над ра...   13.4.2023, 3:25
- - uhi   Спасибо. проверю по длине... а проблема с загру...   12.4.2023, 23:42
|- - Dimka1   Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:42) а проблема...   12.4.2023, 23:47
- - Гость сочувствующий   Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:26) К автомату...   13.4.2023, 4:48
- - -Mike-   Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивл...   13.4.2023, 7:42
|- - uhi   Цитата(-Mike- @ 13.4.2023, 7:42...   13.4.2023, 10:36
- - с2н5он   ссылка кривая   13.4.2023, 11:28
- - uhi   Цитата(с2н5он @ 13.4.2023, 11:28) ссылка ...   13.4.2023, 11:50
- - с2н5он   предупреждать нада скорее всего после 5 сообщения   13.4.2023, 12:19
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 13.4.2023, 1:01) ...при так...   13.4.2023, 13:42
|- - zoog   Цитата(Ваня Иванов @ 13.4.2023, 13:42) Во...   14.4.2023, 1:25
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) Я никак не...   14.4.2023, 11:11
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) Ду...   14.4.2023, 12:19
|- - zoog   Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) Я ...   14.4.2023, 16:47
|- - Roman D   Цитата(zoog @ 14.4.2023, 16:47) Ваня, это...   14.4.2023, 16:56
- - Roman D   За "тыц"?   14.4.2023, 12:55
- - Ваня Иванов   Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) Я никак не...   14.4.2023, 18:18
|- - zoog   Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 19:18) Да...   16.4.2023, 17:26
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)многопроволочные жилы всех пров...   14.4.2023, 21:11
- - uhi   всем спасибо аргументированно смогу электрику объя...   14.4.2023, 22:55
|- - Костян челябинский   Цитата(uhi @ 15.4.2023, 0:55) всем спасиб...   15.4.2023, 5:46
- - Roman D   Насчёт ухудшения контакта из-за окисления меди. О...   15.4.2023, 5:13
- - 2Alex   Цитата(uhi @ 13.4.2023, 6:26) К автомату ...   20.4.2023, 9:37
- - с2н5он   в розетке то зачем?   20.4.2023, 10:14
|- - 2Alex   Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 17:14) в розет...   20.4.2023, 10:33
|- - Костян челябинский   Цитата(2Alex @ 20.4.2023, 12:33) ПВС в ро...   20.4.2023, 11:44
|- - 2Alex   Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2023, 18...   20.4.2023, 12:59
|- - с2н5он   Цитата(2Alex @ 20.4.2023, 12:59) Общеприн...   20.4.2023, 16:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:43) кем при...   13.5.2023, 14:10
- - Гость_Заглянувший   Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:43) кем при...   13.5.2023, 8:14
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Заглянувший @ 13.5.2023, 8:1...   13.5.2023, 9:06
- - Гость_Rezo_*   Цитата(Гость_Заглянувши...)Если провод многожильны...   13.5.2023, 13:06
- - Олега   Глубоко копнули.. ) "526.8 Соединение многопр...   13.5.2023, 16:23