Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 ![]() |
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А. Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22. Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля? Сообщение отредактировал uhi - 12.4.2023, 23:27 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...при такой плотности кабель должен быть холодным, как труп... Вот наглядный пример неправильной трактовки причинно-следственных связей: Причина нагрева провода ПВС заключается не в том, что выбрано его неверное сечение, и даже не в качестве автомата, а в кривых руках "специалиста", слепившего эту схему... Если в схеме используются многопроволочные провода, их концы рекомендуется качественно оконцевать (хорошо зачистить, облудить и припаять наконечники соответствующего размера и типа). Как это делается можно посмотреть здесь (не реклама) Моя копия картинки была с лучшим разрешением для большей наглядности. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.4.2023, 10:49
Причина редактирования: Ваня, зачем второй раз выкладывать картинку?