![]() Подключение частотника Instart vci |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение частотника Instart vci |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2023 Пользователь №: 61022 ![]() |
Добрый день. Помогите подключить частотник. Проблема в том, что его нужно включать внешней кнопкой и вместе с частотника должен включиться пускатель. В нем есть релейный выход, но как им управлять, я так и не понял .
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Помогите подключить частотник. Проблема в том, что его нужно включать внешней кнопкой и вместе с частотника должен включиться пускатель. В нем есть релейный выход, но как им управлять, я так и не понял. Прошло уже четверо суток(!) с того дня, когда ТС задал свой наивный и простой вопрос, однако никакого вразумительного ответа так и не получил...Диванные знатоки и гаражные специалисты гнули пальцы друг перед другом, демонстрируя свои "глубочайшие знания" в области частотного управления асинхронными двигателями, но никто из них так и не ответил ТСу на заданный им вопрос. Этот вопрос только на первый взгляд кажется простым! Поэтому на эти грабли наступали и продолжают наступать многие недостаточно опытные пользователи ПЧ (если бы они были более опытными, то не задавали бы таких вопросов). Для начала следует внимательно изучить Руководство по эксплуатации (скачать здесь), где можно узнать много чего интересного даже тем специалистам, которые десятками и даже сотнями крутили ПЧ, но так и не удосужились хотя бы раз прочесть (не говоря уж о том, чтобы детально изучить) этот мануал. Как часто любит понтовать наш кллега Электрик: Цитата ...Фигня это все... У меня дома сейчас 7 штук частотников при чем 6 из них векторные. Все работают в скалярном режиме и никаких проблем. И момента мне всегда хватает... Вопрос, а нахрена тебе векторные частотники, если они работают в скалярном режиме? Денег некуда девать или "случайно нашёл" эти ПЧ на улице?Но вернёмся к нашим баранам, то бишь к частотникам. В Руководстве ПЧ "Instart VCI" всё разъясняется достаточно подробно при условии его внимательного изучения. Вот лишь некоторые выдержки из него: ![]() ![]() ![]() В связи с вышеизложенным можно заключить, что на выходе ПЧ никаких контакторов или пускателей (посмотреть отличие) лучше не устанавливать, потому что при этом возникает множество проблем (ПЧ при разомкнутой выходной цепи будет выдавать ошибку, считая это обрывом всех фаз. Если же включать контактор заранее с опережением, то при его выключении нужно обеспечить задержку на время отключения ПЧ, чтобы не вывести ПЧ из строя). Поэтому для дистанционного включения и отключения ПЧ допускается использовать контактор или пускатель только на входе ПЧ, строго соблюдая требования Руководства по эксплуатации ПЧ. Как правильно подметил коллега чукча, ПЧ сам неплохо выполняет функции пускателя или контактора и вполне может обойтись без них. PS: Всем спасибо за внимание! Ничего личного. ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61131 ![]() |
Поэтому для дистанционного включения и отключения ПЧ допускается использовать контактор или пускатель только на входе ПЧ, строго соблюдая требования Руководства по эксплуатации ПЧ. Как правильно подметил коллега чукча, ПЧ сам неплохо выполняет функции пускателя или контактора и вполне может обойтись без них. PS: Всем спасибо за внимание! Ничего личного. ![]() Ну зачем же так категорично - все здесь копипастить умеют, на то и образованные имеется 😁 Векторные частотники были раньше диковиной в виду сложности контроллера и его исполнительного ядра прошивки - но сейчас это обычный частотник. Силовая таже что и у скалярника. Векторник просто выгоден тем что постоянно держит момент не зависимо от нагрузки при одних и тех же выставленных параметров оборотов двигателя. Щас без этого просто никуда. Все тех процесы только на этом. Обработка детали токарного станка подача, скорость подьема лифтовой кабины не зависимо от нагрузки ЧПУ станки и т.д. Это тебе не пилить дрова дома на дедовский циркулярке. Установка пускателя до частотника это альтернативное решение безопасности, экстренное аварийное отключения частотника от линии питания, естественно и остановка двигателя из любого места, тот же лифт, малоли чего, а то частотник может и сам включиться, а там людей из кабины вытаскивают. Вообще, пускатель перед частотником это правельное решение .А пускатель после частотника - это от большого ума идет. Хотя иногда можно включить частотник без нагрузки и проверить выхода фаз на двигатель. Управление частотником дистанционно имеет свои свои каналы управления такие как пульт ДУ аналоговы вход (потенциометр) дискретный вхот Цифровой последовательный интерфейс RS-485 или его аналог и всё это никак не связано с пускателем. Выходные клеймы и порты, могут быть тоже разные у разных частотникоа. Это и опять же цифровой интерфейс, и сухие контакты и открытый колектор. Просто нужно знать и понимать что к ним можно подключить. А еще, частотник может отключится в аварийном режиме с записью в память кода ошибки, и пока ты эту ошибку не устранишь частотник не запустишь. Понятно, что электрики кроме пускателя ничего не знают и 99.9% нето, что не знают как составить схему из пускателей запуска со звезды на треугольникм, многие так и живут на готовом решении реверсного пускателя . А говорить о логике управления клучами IGBT с их обратными паразитными диодами в ПЧ вообще темный лес брёвен. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 16:05 |
|
![]() |