Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61129 ![]() |
Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3221 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Что за проверка на термическую стойкость?
Кабели рассчитываются по падению напряжения на расчётных токах нагрузки, по нагреву при этих токах, но не при токах к.з. АВ выбираются по характеру нагрузки, по "току петля фаза-ноль", что и защищает кабели от токов к.з. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |