Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АВДТ и диодные люстры

ГруМ
сообщение 16.3.2023, 8:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 61096



Доброго денька.
Прошу консультации у профессионалов.
Ситуация такая. В квартирном щитке стоит диф.автомат от застройщика Generica АВДТ32 С25 4500 30мА. На нем "висят" розетки и освещение всех жилых помещений (четыре комнаты).
Первый год все нормально было. Потом заменили люстру в зале на светодиодную. Данный автомат стало "выбивать" примерно раз в три месяца. Далее заменили люстры еще в двух комнатах на светодиодные. Стало выбивать раз в месяц стабильно, а то чаще. Сейчас выбивает данный автомат практически ежедневно, хотя больше люстры не меняли.
Зависимость выключения автомата от каких-либо действий (включения/выключения приборов и освещения) не выявлена. Работаешь не вставая и не включая ничего, и вдруг бац!
Нагрузку считал, постоянно включенными можно считать 2 компа (обшей ~ 0.5 КВт), 3 телевизора (~0.2 КВт), освещение 3 светодиодные и простая (~ 0.4 КВт), холодильник (пусковая 130 Ватт). Получается около киловатта постоянки, остальное переменное (утюг редко, принтер крайне редко, настольные лампы, и прочая мелочевка). До 25 Ампер явно очень далеко.
Собственно вопрос: отключение это как-то может быть связано с диодными люстрами, или все банально упирается в брак автомата?

И попутно еще вопросик: есть ли вообще смысл на линию с диф.автоматом вешать освещение? Там ведь токи утечки вроде как совсем не к чему контролировать?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ГруМ
сообщение 24.3.2023, 5:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2023
Пользователь №: 61096



Наконец обратил внимание на схему подключения, которая наклеена на щиток (кому нужны эти инструкции brake.gif ) Разобрался в схеме. Оказывается, тот диф.автомат, который выбивало, должен стоять на другой линии и защищать кухню и ванную, что логично, т.к. именно там повышенная вероятность возникновения токов утечки. Эти черти просто перепутали при подключении. icon_biggrin.gif ar15firing.gif
Но всё равно, дифка напрашивалась на замену.

Rezo, да, мы с вами друг друга вряд ли поймем, это я понял.
Поговорить "вокруг да около" вы мастер. Знаю таких, которые много рассуждают и всегда умеют затянуть часовую беседу о ряби на воде. Много пространных рассуждений, много эрудиции, знаний "обо всем". Но, когда доходит до физических действий - надо все перепроверять; т.к. незакрывающийся рот очень сильно мешает рукам качественно сделать работу.

Цитата(Rezo @ 20.3.2023, 18:38) *
Ответ на основании опыта, строиться на основании анализа, который Вы не предоставили (в виде ответов на вопросы).


Что за бред? Опыт или есть, или его нет. А на основании анализа ситуации ищется решение. Вы не путайте определения.
Когда человека спрашивают "У тебя был опыт встречи с медведем в лесу?", ожидают ответ "Да" или "Нет", в крайнем случае мини-рассказ об этой встрече. А не рассуждения на тему "Леса бываю хвойные и лиственные..", "Какую породу медведя ты имеешь ввиду?", "Голодного или сытого?" и прочее.

Цитата(Rezo @ 20.3.2023, 18:38) *
...каждый считает, что электрика, это простейшее и состоит всего лишь из соединения проводов.

Ну не простейшее, конечно, но и не квантовая физика же. Да даже родственной электроникой не пахнет. В отличии от многих других "наук", в бытовой электрике нет места фантазии, личному мнению, вариативности, ноу-хау и т.п. Есть жесткие нормы, есть допуски, есть уже готовые таблицы, есть прямая логика. Все остальное сводится в основном к "прямым рукам" - правильной прокладке и качественным соединениям. Я уважаю любой труд и совершенно не делю профессии на "высшие" и "низшие". Но очень не люблю, когда человек на пустом месте пытается набивать себе цену.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ГруМ   АВДТ и диодные люстры   16.3.2023, 8:17
- - Электромонтёр   Да смысла нету. С даным апаратом незнаком но от за...   16.3.2023, 8:40
- - Гость сочувствующий   Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 8:17) ... Ситуац...   16.3.2023, 9:24
|- - ГруМ   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.3.2023, 13...   16.3.2023, 9:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 9:48) ... Провер...   16.3.2023, 12:52
- - Электромонтёр   Цитатахороший электро-механический стоитВам не нуж...   16.3.2023, 12:28
- - Ваня Иванов   Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 8:17) ...В кварт...   16.3.2023, 13:06
|- - ГруМ   Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2023, 17:06) Ув...   17.3.2023, 4:15
|- - -Mike-   Цитата(ГруМ @ 17.3.2023, 7:15) Если бы ли...   17.3.2023, 6:45
- - Roman D   А если поменять тип "АС" на "А...   16.3.2023, 13:40
- - -Mike-   Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 11:17) В квартир...   16.3.2023, 17:02
- - АБорис   А жить без дифавтомата-религия не позволяет? Вот и...   17.3.2023, 7:55
- - Электромонтёр   При чём тут религия колега? Почитайте человек как ...   17.3.2023, 10:21
|- - Гость Электрик   Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2023, 10:21) ...   17.3.2023, 13:41
|- - АБорис   Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2023, 10:21) ...   17.3.2023, 13:48
- - АБорис   Я считаю, что люстра здесь не причём. Либо дифавто...   17.3.2023, 13:40
- - Гость Электрик   А заземление наверно к люстрам именно как раз подк...   17.3.2023, 13:44
- - Rezo   Цитата(ГруМ)хотел поинтересоваться, есть ли у мног...   17.3.2023, 13:55
|- - в горле кость   Цитата(Rezo @ 17.3.2023, 13:55) Вы уже са...   18.3.2023, 9:49
- - Rezo   Цитата(Гость_в горле кость_*)Весна - нелегкое врем...   18.3.2023, 13:38
- - Ваня Иванов   Цитата(ГруМ @ 17.3.2023, 4:15) ...Спасибо...   18.3.2023, 17:07
|- - ГруМ   Цитата(Ваня Иванов @ 18.3.2023, 21:07) Эт...   20.3.2023, 5:34
|- - Гость Электрик   Цитата(ГруМ @ 20.3.2023, 5:34) Могу дать ...   24.3.2023, 17:56
- - АБорис   А может и не эл.проводка - причина , а эл. приборы...   18.3.2023, 17:47
- - Электромонтёр   Вот и правильно.И то что можете постоять за себя.   20.3.2023, 8:21
- - Rezo   Цитата(ГруМ)И, положа руку на сердце, признайте, ч...   20.3.2023, 14:38
- - ГруМ   Наконец обратил внимание на схему подключения, кот...   24.3.2023, 5:47
- - АБорис   ГруМ, и всё таки я считаю, что Вам необходимо пров...   24.3.2023, 8:07
- - Rezo   Цитата(ГруМ)Цитата(Rezo)Ответ на основании опыта, ...   24.3.2023, 16:51
- - неслучайный   Цитата(ГруМ @ 24.3.2023, 5:47) Наконец об...   24.3.2023, 18:12
|- - ElektroH   Цитата(неслучайный @ 24.3.2023, 19:12) Во...   25.3.2023, 22:46
- - yiddischer   Простите, что не в тему. Как такая штука по-русски...   26.3.2023, 11:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 3:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены