АВДТ и диодные люстры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВДТ и диодные люстры |
16.3.2023, 8:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.3.2023 Пользователь №: 61096 |
Доброго денька.
Прошу консультации у профессионалов. Ситуация такая. В квартирном щитке стоит диф.автомат от застройщика Generica АВДТ32 С25 4500 30мА. На нем "висят" розетки и освещение всех жилых помещений (четыре комнаты). Первый год все нормально было. Потом заменили люстру в зале на светодиодную. Данный автомат стало "выбивать" примерно раз в три месяца. Далее заменили люстры еще в двух комнатах на светодиодные. Стало выбивать раз в месяц стабильно, а то чаще. Сейчас выбивает данный автомат практически ежедневно, хотя больше люстры не меняли. Зависимость выключения автомата от каких-либо действий (включения/выключения приборов и освещения) не выявлена. Работаешь не вставая и не включая ничего, и вдруг бац! Нагрузку считал, постоянно включенными можно считать 2 компа (обшей ~ 0.5 КВт), 3 телевизора (~0.2 КВт), освещение 3 светодиодные и простая (~ 0.4 КВт), холодильник (пусковая 130 Ватт). Получается около киловатта постоянки, остальное переменное (утюг редко, принтер крайне редко, настольные лампы, и прочая мелочевка). До 25 Ампер явно очень далеко. Собственно вопрос: отключение это как-то может быть связано с диодными люстрами, или все банально упирается в брак автомата? И попутно еще вопросик: есть ли вообще смысл на линию с диф.автоматом вешать освещение? Там ведь токи утечки вроде как совсем не к чему контролировать? |
|
|
![]() |
18.3.2023, 17:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Спасибо за ваше развернутое мнение, но оно ведь совершенно не по теме, заданной мною... Я не планирую менять/переделывать проводку в свежем доме, тем более сделанную на ГОСТовской меди. Конечно, изначально глупо было со стороны проектировщиков подключать освещение и розетки на одну линию... Эти ответы наводят меня на мысль, что и горе-проектировщик, и горе-электромонтажник, и автор этих дилетантских вопросов - одно лицо. Ни один уважающий себя проектировщик такого бы не спроектировал - посадить всю электропроводку 4-х комнатной квартиры "в свежем доме" на один диффавтомат мог только самый последний идиот! ...Разделить линии хотелось бы, но пока не представляется возможным. Может быть, при большом общем ремонте, когда он настанет... ...Почему у них по схеме на линии меди 2.5мм стоит С25 осталось загадкой. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
ГруМ АВДТ и диодные люстры 16.3.2023, 8:17
Электромонтёр Да смысла нету. С даным апаратом незнаком но от за... 16.3.2023, 8:40
Гость сочувствующий Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 8:17) ...
Ситуац... 16.3.2023, 9:24
ГруМ Цитата(Гость сочувствующий @ 16.3.2023, 13... 16.3.2023, 9:48
Гость сочувствующий Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 9:48) ...
Провер... 16.3.2023, 12:52
Электромонтёр Цитатахороший электро-механический стоитВам не нуж... 16.3.2023, 12:28
Ваня Иванов Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 8:17) ...В кварт... 16.3.2023, 13:06
ГруМ Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2023, 17:06) Ув... 17.3.2023, 4:15
-Mike- Цитата(ГруМ @ 17.3.2023, 7:15) Если бы ли... 17.3.2023, 6:45
Roman D А если поменять тип "АС" на "А... 16.3.2023, 13:40
-Mike- Цитата(ГруМ @ 16.3.2023, 11:17) В квартир... 16.3.2023, 17:02
АБорис А жить без дифавтомата-религия не позволяет? Вот и... 17.3.2023, 7:55
Электромонтёр При чём тут религия колега? Почитайте человек как ... 17.3.2023, 10:21
Гость Электрик Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2023, 10:21) ... 17.3.2023, 13:41
АБорис Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2023, 10:21) ... 17.3.2023, 13:48
АБорис Я считаю, что люстра здесь не причём. Либо дифавто... 17.3.2023, 13:40
Гость Электрик А заземление наверно к люстрам именно как раз подк... 17.3.2023, 13:44
Rezo Цитата(ГруМ)хотел поинтересоваться, есть ли у мног... 17.3.2023, 13:55
в горле кость Цитата(Rezo @ 17.3.2023, 13:55) Вы уже са... 18.3.2023, 9:49
Rezo Цитата(Гость_в горле кость_*)Весна - нелегкое врем... 18.3.2023, 13:38
ГруМ Цитата(Ваня Иванов @ 18.3.2023, 21:07) Эт... 20.3.2023, 5:34
Гость Электрик Цитата(ГруМ @ 20.3.2023, 5:34) Могу дать ... 24.3.2023, 17:56
АБорис А может и не эл.проводка - причина , а эл. приборы... 18.3.2023, 17:47
Электромонтёр Вот и правильно.И то что можете постоять за себя. 20.3.2023, 8:21
Rezo Цитата(ГруМ)И, положа руку на сердце, признайте, ч... 20.3.2023, 14:38
ГруМ Наконец обратил внимание на схему подключения, кот... 24.3.2023, 5:47
АБорис ГруМ, и всё таки я считаю, что Вам необходимо пров... 24.3.2023, 8:07
Rezo Цитата(ГруМ)Цитата(Rezo)Ответ на основании опыта, ... 24.3.2023, 16:51
неслучайный Цитата(ГруМ @ 24.3.2023, 5:47) Наконец об... 24.3.2023, 18:12
ElektroH Цитата(неслучайный @ 24.3.2023, 19:12) Во... 25.3.2023, 22:46
yiddischer Простите, что не в тему. Как такая штука по-русски... 26.3.2023, 11:27![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 5:32 |
|
|
|
|