КЛ-10 , параллельная прокладка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЛ-10 , параллельная прокладка |
16.3.2023, 16:13
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; две КЛ-10, метод прокладки ГНБ одна на 3 м. глубины, другая 3,5 м., идут параллельно, расстояние выдерживается, на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
16.3.2023, 20:06
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Там-же в ПУЭ п.2.3.84 сказано- глубина 0.7 метра. На глубине больше 1 метра, тем более 3, кабель невозможно будет найти и определить место повреждения, если таковое случится. Уточню, что в ПУЭ-6 п.2.3.84 есть слова "не менее":На мой взгляд, Вы намеренно закладываете в свой проект дальнейшую невозможность ремонта. Цитата 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: Т.е. можно зарыть КЛ на глубину и более 0,7 м, если потом искать место повреждения придётся не Вам самим.линий до 20 кВ - 0,7 м; 35 кВ - 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения - 1 м... Поэтому насчёт сложности поиска места повреждения КЛ на глубине 3 м полностью согласен с коллегой sasha4312, хотя мне приходилось находить место повреждения КЛ-10 кВ даже на глубине 8 м (!), но это уже другая тема... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_случайный_* |
17.3.2023, 18:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
мне приходилось находить место повреждения КЛ-10 кВ даже на глубине 8 м (!) А что дальше? Нашли повреждение, а как на такой глубине залегания устранять? Шахту копать? Или не устаняли? Какой смысл тогда искать.. Сдаётся, Ваня, вы фантазёр-сказочник интернетный.. имхо |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
17.3.2023, 18:35
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Сдаётся, Ваня, вы фантазёр-сказочник интернетный.. имхо Да нет, здесь Ване как раз не фантазирует. Раскапывать кабель на глубине 8 метров не доводилось, но на двух метрах - сплошь и рядом! Вы что, думаете уложили кабель на глубине 0,7 м и он так вечно будет лежать? Таки нет! Элементарно выросшая трава и сгнившая куда девается? Да увеличивает почвенный слой над кабелем. А в основном это инженерная деятельность человека. Проводятся какие либо земляные работы, куда грунт девать? Да вон пустая территория рядом - туда и высыпали. Пример: монтировали наружное освещение полигона твёрдых бытовых отходов, проще говоря свалки. Установили мачты высотой 22 м, наверху - площадки со светильниками, внизу - рубильники на высоте 2 м с кабелями питания от ТП. Думаете всё так и осталось? Индейская изба "фиг вам" - в общем "мне по ... а вам по пояс" и даже меньше ... |
|
|
с2н5он КЛ-10 16.3.2023, 16:13
sasha4312 То, что кабели пересекаются, ничего страшного, лиш... 16.3.2023, 19:41
случайный Цитата(sasha4312 @ 16.3.2023, 19:41) А во... 16.3.2023, 19:46
с2н5он невнимательно читаете - правила требуют по горизон... 16.3.2023, 19:46
sasha4312 Цитата(с2н5он @ 16.3.2023, 19:46) невнима... 16.3.2023, 20:00
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 16.3.2023, 16:13) ...две ... 16.3.2023, 19:52
sasha4312 Цитата(Ваня Иванов @ 16.3.2023, 20:06) Ут... 16.3.2023, 20:14
Гость_гость_* Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2023, 18... 18.3.2023, 8:49
sasha4312 Цитата(Гость_гость_* @ 18.3.2023, 8:49) Н... 18.3.2023, 12:24
Гость сочувствующий Цитата(Гость_гость_* @ 18.3.2023, 8:49) Н... 18.3.2023, 18:37
с2н5он ещё раз, вопрос про требование по горизонтали, из ... 17.3.2023, 6:46
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 17.3.2023, 6:46) ...из на... 17.3.2023, 10:33
с2н5он не лазейка, здесь не пересечение как таковое 17.3.2023, 12:24
Ваня Иванов Уважаемый с2н5он! Вас очень сложно понять. Сна... 18.3.2023, 15:29
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 18.3.2023, 15:29) Ув... 19.3.2023, 7:09
Электромонтёр Цитата- нарушение?Вам для отчётности? А то не раз ... 19.3.2023, 10:24
с2н5он в том то и дело - пока 20.3.2023, 6:32
Ваня Иванов Уважаемый с2н5он! В первом посте Вы сказали:Ци... 20.3.2023, 12:08
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 20.3.2023, 12:08) ..... 20.3.2023, 19:17
с2н5он игра слов, не более 20.3.2023, 16:42
случайный Цитата(с2н5он @ 20.3.2023, 16:42) игра сл... 20.3.2023, 19:03
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 20.3.2023, 19:17) ...... 20.3.2023, 20:11![]() ![]() ![]() |
|