Есть устройство для передачи температуры на котельной на комп, уже два раза при запуске дизеля начал гореть варистор К275
причина? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
13.3.2023, 18:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При параллельно включённых варисторах наибольший ток пойдёт по тому, который первым открылся.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.3.2023, 14:56
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
При параллельно включённых варисторах наибольший ток пойдёт по тому, который первым открылся. И всё на этом закончится. -------------------- С уважением. Борис.
|
|
|
14.3.2023, 15:55
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
И всё на этом закончится. Вот такой поставить - http://zao-tehnolog.ru/ogranichitel-perena...6hhqag840722761 Чтоб уж наверняка... Уважаемые коллеги! Сгорание варистора - это всего лишь следствие! Причиной является коммутационное перенапряжение, возникающее при отключении напряжения сети. Возможно, что дизель-генератор здесь и не при делах, просто на него все набросились и связывают выход из строя варистора только с ним. Пока мы не видим ни полной схемы, ни режима её работы при переходе питания от сети на дизель-генератор (ручной или автоматический) и т.д. и т.п. Поэтому все предложения по "усилению" мощности варистора путём параллельного подключения дополнительных варисторов или его замене варистором большей мощности и др. напоминают установку тазиков и вёдер, вместо ремонта текущей крыши дома... P.S. Мне приходилось сталкиваться с подобного рода "барабашками", когда в абсолютно исправной низковольтной схеме 0,4 кВ возникало непонятное перенапряжение в несколько киловольт и сгорало самое слабое звено в схеме. После продолжительных и безрезультатных поисков причин этого непонятного явления в схеме, я заподозрил, что "дело было не в бобине..." Тогда я пошёл вместе с дежурными электриками и проследил пошагово выполнение ими всех операций по переключению нагрузки с одного источника питания на другой. После этого всё сразу и прояснилось! Они из-за банальной лени не выполняли некоторые обязательные операции, а переключали все потребители одновременно, не думая о последствиях... Согласен, при большой нагрузке должна быть схема АВР со ступенчатым включением нагрузки, перенапряжения могут возникать и при включении контакторов. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
с2н5он варистор 13.3.2023, 9:08
-Mike- 275В - начало мили ограничения.
275В/1,41=195В дей... 13.3.2023, 11:00
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 13.3.2023, 9:08) ...причи... 13.3.2023, 11:03
Митяй_ Цитата(с2н5он @ 13.3.2023, 9:08) Есть уст... 13.3.2023, 13:00
Rezo Цитата(с2н5он)причина?Превышено максимальное напря... 13.3.2023, 14:11
Митяй_ Цитата(Rezo @ 13.3.2023, 14:11) Тогда уж ... 13.3.2023, 16:04
с2н5он да, тоже есть мысль про повышенное, но ранее с тог... 14.3.2023, 7:13
Митяй_ Цитата(с2н5он @ 14.3.2023, 7:13) да, тоже... 14.3.2023, 11:38
АБорис Цитата(Митяй_ @ 14.3.2023, 11:38) Пойдёт ... 14.3.2023, 12:42
Ваня Иванов Цитата(с2н5он @ 13.3.2023, 9:08) ...два р... 14.3.2023, 15:29
Roman D Переходные процессы длятся больше, чем расчётные д... 14.3.2023, 16:27
Rezo Цитата(Ваня Иванов)Возможно, что дизель-генератор ... 14.3.2023, 16:45
АБорис Наверное варистор нужно ставить на кл.напр.471? 14.3.2023, 18:59
Rezo Цитата(АБорис)Наверное варистор нужно ставить на к... 14.3.2023, 19:09
с2н5он переключение руками
на других подобных объектах ес... 15.3.2023, 18:03
с2н5он вот 16.3.2023, 9:05
-Mike- "Беда, коль пироги начнет печи сапожник
А сап... 16.3.2023, 10:18
Rezo Цитата(-Mike-)так и будут работать метод... 16.3.2023, 18:57
zoog Варисторы маркируются именно СКЗ значением напряже... 21.3.2023, 6:08![]() ![]() ![]() |
|