Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

варистор , непонятки

с2н5он
сообщение 13.3.2023, 9:08
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23187
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Есть устройство для передачи температуры на котельной на комп, уже два раза при запуске дизеля начал гореть варистор К275
причина?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 13.3.2023, 18:26
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При параллельно включённых варисторах наибольший ток пойдёт по тому, который первым открылся. grobovschik.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 14.3.2023, 14:56
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 362
Регистрация: 6.6.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360



Цитата(Roman D @ 13.3.2023, 18:26) *
При параллельно включённых варисторах наибольший ток пойдёт по тому, который первым открылся. grobovschik.gif

И всё на этом закончится.


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 14.3.2023, 15:55
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 307
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(АБорис @ 14.3.2023, 14:56) *
И всё на этом закончится.


Вот такой поставить - http://zao-tehnolog.ru/ogranichitel-perena...6hhqag840722761

Чтоб уж наверняка... icon_biggrin.gif

Цитата(Ваня Иванов @ 14.3.2023, 15:29) *
Уважаемые коллеги! Сгорание варистора - это всего лишь следствие! Причиной является коммутационное перенапряжение, возникающее при отключении напряжения сети. Возможно, что дизель-генератор здесь и не при делах, просто на него все набросились и связывают выход из строя варистора только с ним.
Пока мы не видим ни полной схемы, ни режима её работы при переходе питания от сети на дизель-генератор (ручной или автоматический) и т.д. и т.п. Поэтому все предложения по "усилению" мощности варистора путём параллельного подключения дополнительных варисторов или его замене варистором большей мощности и др. напоминают установку тазиков и вёдер, вместо ремонта текущей крыши дома...

P.S. Мне приходилось сталкиваться с подобного рода "барабашками", когда в абсолютно исправной низковольтной схеме 0,4 кВ возникало непонятное перенапряжение в несколько киловольт и сгорало самое слабое звено в схеме. После продолжительных и безрезультатных поисков причин этого непонятного явления в схеме, я заподозрил, что "дело было не в бобине..." Тогда я пошёл вместе с дежурными электриками и проследил пошагово выполнение ими всех операций по переключению нагрузки с одного источника питания на другой. После этого всё сразу и прояснилось! Они из-за банальной лени не выполняли некоторые обязательные операции, а переключали все потребители одновременно, не думая о последствиях...


Согласен, при большой нагрузке должна быть схема АВР со ступенчатым включением нагрузки, перенапряжения могут возникать и при включении контакторов.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   варистор   13.3.2023, 9:08
- - -Mike-   275В - начало мили ограничения. 275В/1,41=195В дей...   13.3.2023, 11:00
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 13.3.2023, 9:08) ...причи...   13.3.2023, 11:03
- - Митяй_   Цитата(с2н5он @ 13.3.2023, 9:08) Есть уст...   13.3.2023, 13:00
- - Rezo   Цитата(с2н5он)причина?Превышено максимальное напря...   13.3.2023, 14:11
|- - Митяй_   Цитата(Rezo @ 13.3.2023, 14:11) Тогда уж ...   13.3.2023, 16:04
- - Roman D   При параллельно включённых варисторах наибольший т...   13.3.2023, 18:26
|- - АБорис   Цитата(Roman D @ 13.3.2023, 18:26) При па...   14.3.2023, 14:56
|- - Митяй_   Цитата(АБорис @ 14.3.2023, 14:56) И всё н...   14.3.2023, 15:55
- - с2н5он   да, тоже есть мысль про повышенное, но ранее с тог...   14.3.2023, 7:13
|- - Митяй_   Цитата(с2н5он @ 14.3.2023, 7:13) да, тоже...   14.3.2023, 11:38
|- - АБорис   Цитата(Митяй_ @ 14.3.2023, 11:38) Пойдёт ...   14.3.2023, 12:42
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 13.3.2023, 9:08) ...два р...   14.3.2023, 15:29
- - Roman D   Переходные процессы длятся больше, чем расчётные д...   14.3.2023, 16:27
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Возможно, что дизель-генератор ...   14.3.2023, 16:45
- - АБорис   Наверное варистор нужно ставить на кл.напр.471?   14.3.2023, 18:59
- - Rezo   Цитата(АБорис)Наверное варистор нужно ставить на к...   14.3.2023, 19:09
- - с2н5он   переключение руками на других подобных объектах ес...   15.3.2023, 18:03
- - с2н5он   вот   16.3.2023, 9:05
- - -Mike-   "Беда, коль пироги начнет печи сапожник А сап...   16.3.2023, 10:18
- - Rezo   Цитата(-Mike-)так и будут работать метод...   16.3.2023, 18:57
- - zoog   Варисторы маркируются именно СКЗ значением напряже...   21.3.2023, 6:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 22:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены