Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Счетчик стал мотать больше

Гость_Заглянувши...
сообщение 10.3.2023, 8:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57383



Добрый день. Частный загородный дом, довольно старый. После того, как сосед проложил в земле кабель питания наш счетчик стал мотать в 2 раза больше электроэнергии. Полазил по разным форумам, там написано, что часть электроэнергии от соседа может возвращаться по земле через наш нулевой, а счетчик может учитывать электроэнергию проходящую через ноль. Если такое возможно, то допускается ли заземление нулевого проводника до счетчика? Тогда все что будет попадать на земле не будет учитываться или это уже считается воровством?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 12.3.2023, 20:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость Электрик_*)
Подключать известную нагрузку это все бред сивой кобылы.
Напрасно Вы так - никто не требует абсолютной точности, но вот условную актуальность учёта определяется точно.
Цитата(Гость_Гость Электрик_*)
Я например замерял мощность чайника электрического......Известная нагрузка только при конкретном напряжении.
А лишний расход потребитель определяет разве при неизменном напряжении?
А чайниками не нагружают для проверки сеть и об этом здесь говориться многократно, т.к. реально его нагреватель имеет очень большой разброс по параметрам, да и с изменением температуры имеет бОльшую погрешность.
Цитата(Гость_Гость Электрик_*)
Просто идешь в сетевую и пишешь заявление, Что увеличилось потребление электроэнергии и вам надо провести проверку почему оно так получилось.
Просто не получится.
А чтобы не выглядеть глупцом, лучше приходить с какими-то фактами, которыми коственно может стать проверка нагрузкой, а не перевод "стрелок" на соседа.
При повышенном расходе в 2 раза (как говорит автр), лампой отслеживается "на ура" с более, чем с приемлемой точностью.
Можно пока и дальше проводить прочие проверки, но похоже автору это уже не нужно.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 13.3.2023, 6:50
Сообщение #3





Гости






Цитата(Rezo @ 12.3.2023, 20:09) *
А лишний расход потребитель определяет разве при неизменном напряжении?

Да ладно вы вообще про что? Прибор учета вроде считает потребление именно перемножая реальное напряжение на реальный и ток в этот момент , потом на время. Или вы думаете по другому ? А потребитель просто смотрит что ему насчитал этот прибор учета. Вы же предлагаете просто перемножить мощность 100 Вт лампочки на 10 часов и утверждаете что такой расчет будет очень точным. Вы лучше просто возьмите такую лампочку и подключите ее через счетчик или ваттметр на 10 часов и результат вас просто сильно удивит , вы попробуйте при случае. Я как то просто ради любопытства подключал лампочки накаливания и даже светодиодные через ваттметр, что хочу сказать еще не разу не одна лампочка не показала что она потребляет свою заявленную мощность Светодиодные вообще обычно ваттметр пишет не больше 50 -60% от заявленной производителем мощности Лампочки накаливания обычно примерно 80% потребляют от обещанной производителем мощности. Вот такова реальность в россии. Можете сами это все проверить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Заглянувший   Счетчик стал мотать больше   10.3.2023, 8:12
- - Сунцов Денис   Прежде чем обвинять соседа, сделайте 2 теста: 1 - ...   10.3.2023, 8:35
- - Roman D   После отключения автомата замерить клещами ток в н...   10.3.2023, 8:45
- - Гость_Заглянувший   Цитата(Сунцов Денис @ 10.3.2023, 8:35) Пр...   10.3.2023, 8:50
|- - Roman D   Цитата(Гость_Заглянувший @ 10.3.2023, 7:5...   10.3.2023, 10:03
||- - Гость Электрик   Цитата(Roman D @ 10.3.2023, 10:03) А ведь...   12.3.2023, 19:18
|- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Заглянувший @ 10.3.2023, 9:5...   11.3.2023, 5:54
- - A.Panichkin   Модель счётчика своего скажите.   10.3.2023, 20:11
- - Roman D   Кстати, существуют подлые счетчики, которые считаю...   11.3.2023, 10:20
- - sasha4312   Ноль должен быть заземлен до счетчика не после, и...   11.3.2023, 11:24
- - случайный   Цитата(Гость_Заглянувший @ 10.3.2023, 8:1...   11.3.2023, 12:42
- - Rezo   Цитата....пиши заяву на соседаТогда уж может на лу...   11.3.2023, 14:02
- - Гость Электрик   Просто идешь в сетевую и пишешь заявление, Что уве...   12.3.2023, 19:28
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость Электрик_*)Подключать известную...   12.3.2023, 20:09
|- - Гость Электрик   Цитата(Rezo @ 12.3.2023, 20:09) А чтобы н...   13.3.2023, 2:30
|- - Гость Электрик   Цитата(Rezo @ 12.3.2023, 20:09) А лишний ...   13.3.2023, 6:50
- - Гость Электрик   Заявления на самоход прибора учета почти всегда ра...   13.3.2023, 2:38
- - Гость Электрик   Я например написал в сетевую копию в прокуратуру,...   13.3.2023, 3:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Заглянувший @ 10.3.2023, 8:1...   13.3.2023, 11:51
- - Гость_Заглянувший   Цитата(sasha4312 @ 11.3.2023, 11:24) Ноль...   15.3.2023, 8:24
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость Электрик_*)Да ладно вы вообще п...   15.3.2023, 14:39
- - Roman D   К примеру, можно посчитать количество вспышек импу...   15.3.2023, 14:58