Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ |
2.3.2023, 13:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Здравствуйте!
Эксплуатируем электрические сети. В связи с недавним ураганным ветром, произошли фазные замыкания проводов на ВЛ-0,4 кВ. Персонал при осмотре оборудования обнаружил, что предохранители на 250 А в КТП на отходящие ВЛ не просто перегорели, а разлетелись со взрывом, повредив привод, губки и т.п. Вопрос к опытным эксплуатационникам, можно ли вместо предохранителей установить автоматы на соответствующий ток? Читал в инете, всяко разно написано, нет единого мнения.
-------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|
![]() |
4.3.2023, 21:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя. Всё зависит от мощности силовых трансформаторов ТП или КТП. В сельской местности обычно используются силовые трансформаторы небольшой мощности, поэтому и токи КЗ небольшие - там дай Бог, чтобы хоть какой-нибудь АВ сработал при возникновении КЗ в конце линии. Вот почему наш таинственный коллега Гость сочувствующий никогда не видел в ТП реакторов 0,4 кВ:Такие реакторы видел только в шкафах питания (вводных) сборок РТЗО. В ТП - никогда. Такие реакторы по стороне 0,4 кВ целесообразно устанавливать в ТП с силовыми трансформаторами мощностью более 1000 кВА, иначе зачем было производить эти никому ненужные реакторы.PS: Однажды (очень давно) мне пришлось участвовать в реализации очень венчурного проекта, спроектированного зарубежной фирмой. Там были запроектированы ТП с силовыми трансформаторами по 1000 кВА и реакторы на стороне 0,4 кВ. Поскольку тогда мы по неопытности, как и наш коллега Гость сочувствующий, никогда не видели в ТП реакторов на стороне 0,4 кВ, то решили их не устанавливать, на что проектировщики хитро так улыбнулись, но настаивать не стали... Ох и хлебнули же мы горюшка с этими ТП, будь они неладны! При малейшем близком КЗ на этом фидере выгорали все автоматы, контакторы, пускатели и другие коммутационные аппараты. Вот тогда мы и вспомнили, как ещё на стадии проектирования отказались от установки токоограничивающих реаторов на стороне 0,4 кВ... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.3.2023, 21:13 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
sergey21 Защита ВЛ-0,4 2.3.2023, 13:12
Гость_zxc_* этого мало.
номинальная предельная наибольшая отк... 2.3.2023, 13:21
с2н5он можно, но есть сомнения что найдёте такие автоматы... 2.3.2023, 14:23
Ваня Иванов Цитата(sergey21 @ 2.3.2023, 13:12) ...мож... 2.3.2023, 14:44
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 2.3.2023, 14:44) Не ... 4.3.2023, 17:14
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 2.3.2023, 14:44) Не ... 5.3.2023, 7:28
moshkarow можете привести пример электрических сетей с этим ... 2.3.2023, 22:03
случайный Цитата(sergey21 @ 2.3.2023, 13:12) Читал ... 3.3.2023, 17:35
Roman D Цитата(случайный @ 3.3.2023, 16:35) не чи... 3.3.2023, 17:55
rosck По фото можно сказать следующее: дуга расплавила в... 4.3.2023, 10:29
moshkarow Если захлест проводов происходит в конце линии, то... 4.3.2023, 10:45
случайный Цитата(moshkarow @ 4.3.2023, 10:45) Если ... 4.3.2023, 19:16
rosck Цитата(случайный @ 4.3.2023, 19:16) А мож... 4.3.2023, 20:17
случайный Цитата(rosck @ 4.3.2023, 20:17) Нужно. То... 5.3.2023, 7:43
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 4.3.2023, 21:12) ...... 5.3.2023, 9:37
неслучайный Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2023, 9... 5.3.2023, 22:47
moshkarow Чем реле напряжения, на ТП, может помочь автомату,... 6.3.2023, 6:52
Олега Цитата(sergey21 @ 2.3.2023, 13:12) можно ... 6.3.2023, 8:31
sergey21 Цитата(Олега @ 6.3.2023, 8:31) Второй раз... 6.3.2023, 8:42
Олега Цитата(sergey21 @ 6.3.2023, 8:42) ПН выго... 6.3.2023, 11:49
случайный Цитата(Олега @ 6.3.2023, 11:49) Вы кто на... 6.3.2023, 18:21
sergey21 Цитата(Олега @ 6.3.2023, 11:49) Такие выг... 12.3.2023, 5:50
Гость сочувствующий Цитата(sergey21 @ 12.3.2023, 5:50) ... бы... 12.3.2023, 6:52
Олега Цитата(sergey21 @ 12.3.2023, 5:50) Инжене... 13.3.2023, 9:48
Гость РТЗО - применяют на эл.станциях, сети короткие, та... 6.3.2023, 9:14
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 6.3.2023, 9:14) РТЗО - при... 6.3.2023, 10:19
Rezo Цитата(sergey21)Сам склоняюсь к тому, что ПН возмо... 12.3.2023, 16:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 4:29 |
|
|
|
|