Плавкий предохранитель.Вопрос чайника.

Fuerza
сообщение 21.2.2023, 12:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.11.2015
Пользователь №: 47139



здравия всем. Существуют плавкие предохранители.
У меня есть устройство с ртутно кварцевой лампой дрт 400 для уфо.
В нем стоит два плавких предохранителя один на 5А 250v второй на 3А 250v.
Вопрос: если я заместо них поставлю 2А предохранитель что может случится кроме того что рано или поздно перегорит сам предохранитель?
Полагаю что он перегорит не сразу так как я запускал устройство и оно работает с 2А предохранителем.
Другими словами: может ли что то испортится, сгореть в устройстве из за того что предохранитель меньше Ампер?
Еще интересно для меня: будет ли проходить 5 ампер по 2 Амперному предохранителю?понятно что с сильным перегревом предохранителя но все же будет проходить?

Сообщение отредактировал Fuerza - 21.2.2023, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 23.2.2023, 18:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Rezo @ 21.2.2023, 18:16) *
...А я бы сказал так: гарантированно сгорают при трёхкратном номинальном токе за время, не превышающее 10 сек. - и никаких мгновенно!...
Уважаемый коллега Rezo! При возникновении однофазного КЗ на токопроводящий корпус оборудования (ОПЧ) за 10 секунд человека завалить может! Согласно п.1.7.79 ПУЭ-7 в системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать 0,4 секунд при фазном напряжении 220 В.
Согласно действующих глав ПУЭ-6
Цитата
п.3.1.8 Надёжное отключение повреждённого участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчётного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
1.7.79. В электроустановках до1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:
в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;
...

Будьте более внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких!


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2023, 19:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 23.2.2023, 18:56) *
Будьте более внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких!
А этих, которые "чайники", и не обязательно..
Вернуться в начало страницы