Щит учета на улице , Не опасно ли такое подключение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щит учета на улице , Не опасно ли такое подключение? |
28.5.2008, 21:09
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 11321 |
В дом проходят от счетчика 2 провода, т.е. однофазка.В щит протянут еще один провод со столба (по - моему нейтраль, т.к. с этого же провода ЛЭП протянут провод в счетчик и второй от того же провода присоединен болтом к щиту. ) Местного электрика найти не могу.Меня ,как чайника интересует? Не грозит ли мне это чем нибудь , когда полезу в ящик смотреть показания счетчика. Нарисовал , вроде понятно? |
|
|
||
![]() |
28.6.2008, 16:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
Учёт на улице, нормальная практика даже для энергосбыта. Недавно получил заказ на сборку пяти аналогичных щитов.
Уважаемый Ktorr, у вас ( Столб ж\б по-моему заземлен( по нему идет стальная полоса в землю.)) вот эта стальная полоса самре хорошее заземление для вашего щита, соедените корпус вашего щита с этой полосой медным проводником с сечением от 10 кв.мм. Автомат перед счётчиком лучше поставить двухполюсной. И ещё один момент щиток для такой эксплуатации должен быть герметичным и желательно из металла не тоньше 1 мм. -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
Ktorr Щит учета на улице 28.5.2008, 21:09
mic61 Цитата(Ktorr @ 28.5.2008, 21:09) ...Меня ... 28.5.2008, 22:24
gomed12 ЦитатаЛЭП-пятипроводная.
По-моему, обыкновенная 3-... 28.5.2008, 22:50
ZavGar Цитата(gomed12 @ 28.5.2008, 22:50) Вам не... 29.5.2008, 15:24
gomed12 ЦитатаЕсли да - землить на него (подключить тот са... 29.5.2008, 15:30
Ktorr Спасибо за помощь. Фазная отвертка у меня есть. В ... 29.5.2008, 19:07
gomed12 Цитата...не опасно ли это , можно ли так подсоедин... 29.5.2008, 19:30
электроник1 а вот и не соглашусь. Линия- 5-проводная, т.е. 50/... 30.5.2008, 20:13
Ktorr Здравствуйте. Докладываю , что пока знаю. В выходн... 30.5.2008, 21:16
Гость Для учета это идеальный вариант, а вот для обслужи... 30.5.2008, 21:48![]() ![]() ![]() |
|