Пытаюсь разобраться со следующей задачкой:
1. На вторичной смоделированного трансформатора на подстанции - параметры на скрине, проседает напряжение при перегрузке. Я это понимаю как при добавлении нагрузки в сеть, ток потребление увеличивается, что приводит к падению бо́льшего напряжения на внутреннем сопротивлении трансформатора. Т.е. от напряжения на входе, отнимается напряжение которое падает на внутреннем сопротивлении трансформатора (которое выросло из-за повышения тока), и напряжение на вторичной оказывается ниже чем было до добавления нагрузки. 2. Затем, я увеличил мощность трансформатора с 1 МВА до 2,5 МВА, и прогнал опять в проге. Результат теперь мне уже не совсем понятен - напряжение восстановилось. Справка: Не судите строго за такой вопрос, образование нынче пошло такое что в техникуме не учат о деталях работы трансформатора, в дебри нас вообще не вводили. Надеюсь на опыт знатоков. Ниже приведены три случая: 1) До добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА 2) После добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА 3) После добавления нагрузки - трансформатор 2,5 МВА 4) Параметры трансформаторов (1 МВА и 2,5 МВА) Вопрос: Почему при одинаковых параметрах трансформатора до и после, кроме как его увеличения в мощности с 1,0 МВА до 2,5 МВА, напряжение на вторичной перестало проседать? Внутреннее сопротивление осталось тем же, и нагрузка после того как увеличилась, не менялась больше. Сообщение отредактировал RuElektrik007 - 3.2.2023, 19:49 |
|
|
![]() |
5.2.2023, 8:07
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.9.2021 Пользователь №: 58870 |
Внутреннее сопротивление – активное и индуктивное сопротивление первичной и вторичной обмоток – Г-образная схема замещения.
Выше график интересный, понимаю его так: 1. При нагрузке превышающую 100%, потери в стали и меди, Ptot, будут расти 2. Потери в меди (активная часть внутреннего сопротивления) пропорциональны току нагрузки в квадрате, I^2. Под I^2 я понял так что это ток нагрузки. 3. Если потери повышаются, это значит напряжение которое падает на внутреннее сопротивление повышается, что приводит к проседанию напряжения на вторичной. Я еще читал что еще может влиять насыщение сердечника, то есть когда напряженость (I) продолжает расти, а магнитная индукция (B) уже дошла до предела. Вот выдержка из статьи, переведенная на русский. Правда ли это по отношению к силовым трансформаторам? Цитата Когда ток, протекающий в первичных обмотках трансформатора, увеличивается, напряженность магнитного поля увеличивается, но плотность магнитного потока не увеличивается бесконечно, и существует предел увеличения тока, за пределами которого плотность потока практически не увеличивается. Это состояние называется намагниченностью насыщения, а плотность потока в этом состоянии является плотностью потока насыщения. Превышение этого предела для перехода в состояние насыщения намагниченности называется насыщением трансформатора. Это то же самое, что происходит в индукторе. Насыщение трансформатора не только означает, что плотность потока не может увеличиться; это также имеет печальное последствие внезапного уменьшения индуктивности. Когда индуктивность уменьшается, составляющая сопротивления по отношению к току становится только сопротивлением обмоток трансформатора. То есть, когда трансформатор достигает насыщения, протекает большой ток. Именно по этой причине насыщение трансформатора является проблемой при проектировании источника питания. То же самое относится и к индукторам. Так как сайт больше ориентирован на электронику, можно ли строго провести аналогию с силовым трансформатором? |
|
|
5.2.2023, 12:26
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Внутреннее сопротивление – активное и индуктивное сопротивление первичной и вторичной обмоток Верно, но не стоит забывать за падение индуктивности. Так как сайт больше ориентирован на электронику, можно ли строго провести аналогию с силовым трансформатором? Теория работы т-ра одинакова для всех, а их режимы работы могут сильно отличаться. |
|
|
RuElektrik007 Теори трансформатора 3.2.2023, 19:48
Костян челябинский Цитата(RuElektrik007 @ 3.2.2023, 21:48) В... 3.2.2023, 21:13
Roman D Величина нелинейная.........и даже больше:
Спер о... 3.2.2023, 22:42
eugevict Цитата(RuElektrik007 @ 3.2.2023, 19:48) В... 3.2.2023, 23:38
Roman D Цитата(eugevict @ 3.2.2023, 22:38) Что Вы... 4.2.2023, 5:48
eugevict Цитата(Roman D @ 4.2.2023, 5:48) Предпола... 4.2.2023, 11:59
Roman D Примерно смысл к тому и подводится: нельзя превыша... 5.2.2023, 10:45
Rezo Я далеко не спец по трансформаторам подстанции, но... 5.2.2023, 19:12
RuElektrik007 Насчет графика
Пересмотрел еще раз как и статью т... 9.2.2023, 19:41
eugevict Цитата(RuElektrik007 @ 9.2.2023, 19:41) П... 9.2.2023, 22:21
RuElektrik007 eugevict,
Цитирую статью от Roman D: ЦитатаПотери... 9.2.2023, 23:26
eugevict Цитата(RuElektrik007 @ 9.2.2023, 23:26) Ц... 10.2.2023, 11:52
RuElektrik007 eugevict
Обоснуйте, как могут потери в меди и ток ... 10.2.2023, 16:50
eugevict Цитата(RuElektrik007 @ 10.2.2023, 16:50) ... 10.2.2023, 21:39
Rezo Цитата(RuElektrik007)На графике показано соотношен... 10.2.2023, 17:59
RuElektrik007 Rezo,
Если график не отражает реальность - нафига ... 10.2.2023, 19:07
Rezo Цитата(RuElektrik007)мне показали этот график кото... 10.2.2023, 20:30
Roman D Ну вот тут начали килогегцами кидаться. 10.2.2023, 21:35
RuElektrik007 eugevict, Rezo, RomanD
Мужики, если честно, то я ... 11.2.2023, 0:47
Dimka1 Цитата(RuElektrik007 @ 11.2.2023, 0:47) e... 11.2.2023, 8:26
Rezo Цитата(RuElektrik007)Конкретно может кто объяснить... 11.2.2023, 13:35
RuElektrik007 Во-первых, я уже выпустился, но образование которо... 11.2.2023, 17:26
eugevict Придется начинать с начала :
Цитата(RuElektrik007 ... 11.2.2023, 21:40
Rezo Цитата(RuElektrik007)Мне кажется вы не хотите меня... 11.2.2023, 18:59
RuElektrik007 eugevict,
Давайте начнем сначала.
В статье от Ro... 12.2.2023, 3:25
eugevict Цитата(RuElektrik007 @ 12.2.2023, 3:25) e... 12.2.2023, 14:36
RuElektrik007 eugevict,
Поделитесь пожалуйста хорошей литератур... 14.2.2023, 5:13
eugevict Цитата(RuElektrik007 @ 14.2.2023, 5:13) e... 14.2.2023, 13:17
Костян челябинский Цитата(eugevict @ 14.2.2023, 15:17) Пусть... 14.2.2023, 21:05
RuElektrik007 eugevict,
Спасибо Вам! Вы мне действительно ... 21.2.2023, 2:56
eugevict Цитата(RuElektrik007 @ 21.2.2023, 2:56) e... 21.2.2023, 13:32
Ваня Иванов Цитата(RuElektrik007 @ 9.2.2023, 19:41) .... 17.2.2023, 20:07
Ваня Иванов Цитата(RuElektrik007 @ 11.2.2023, 17:26) ... 2.3.2023, 19:39
чукча Цитата(Ваня Иванов @ 2.3.2023, 19:39) Это... 3.3.2023, 8:01
Rezo Цитата(чукча)При увеличении частоты мощность ... 3.3.2023, 17:40
чукча Цитата(Rezo @ 3.3.2023, 17:40) Это уже вт... 4.3.2023, 12:23
Roman D Очень я за 400 герц болею.
приходилось видеть в с... 3.3.2023, 18:03
Rezo Цитата(чукча)как не перегреть трансформатор в зада... 4.3.2023, 15:42
чукча Минуточку... Rezo, вы всё время пишете о т.н. ... 4.3.2023, 23:58
Rezo Цитата(чукча)Минуточку... Rezo, вы всё время пишет... 5.3.2023, 16:11
чукча Цитата(Rezo @ 5.3.2023, 16:11) Во-первых,... 5.3.2023, 21:27
Rezo ЦитатаСпасиба.Пожалуйста, если докажете (желательн... 5.3.2023, 22:24
чукча Цитата(Rezo @ 5.3.2023, 22:24) это глупос... 5.3.2023, 23:01
Rezo Понятно..... Продолжайте ржать дальше, но лучше бы... 5.3.2023, 23:52
чукча На профильных форумах обычно вдумываются при обсуж... 6.3.2023, 7:00![]() ![]() ![]() |
|