Добрый день!
Что имею: на схеме помечено: 1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 который подключен к АВ 25А (3Р) к которому я должен подключиться. 2. ставлю опору на своем участке с РЩ в котором будет автомат, селективное УЗО, и розетка для бытовых нужд. ( от 1 опоры до 2 опоры тяну СИП 4*16) далее в дом, к РЩ, кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х10-1 (ож) 3. собственно ставлю электрический щит. Вот собственно и вопрос: какой автомат и УЗО ставить на своей стойке? (на улице которая) и какой вводной автомат ставлю в щите дома? |
|
|
![]() |
26.1.2023, 19:01
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2023 Из: г. Воронеж Пользователь №: 60896 |
Ну поскольку мы не москвичи https://utp.rossetimr.ru/uploads/refinery/m...D0%B8%D1%8F.pdf
-------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
|
|
|
26.1.2023, 19:15
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
26.1.2023, 19:29
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2023 Из: г. Воронеж Пользователь №: 60896 |
Это что за бумага ? Там же написано Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть? Предлагаю Вам сформулировать своё утверждение или опровержение. Грамотно, с подтверждением пунктами нормативной документации. Думаю все уже заждались -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
|
|
|
26.1.2023, 20:22
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Там же написано Где указан автор листка ?Вы что то хотите доказать? Или опровергнуть? Мне стало интересно, как вы обоснуете свое утверждение.Ну скажем картинки находятся в резделе справочного приложения "А". А как известно, вся инженерия основана на справочных данных. К тому же эти примерные картинки щитов в справочном приложении, начерчены как раз на "обязательности" требований пунктов данного документа .. "Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера." Не следует справочные приложения возводить до обязательных (уравнивать), строгого ограничения (обязательности) нет. Только Ваша схема с ошибкой, которую следует исправить, тогда она будет верная.[attachment=64579:____.___.jpg] Автор имеет ТУ:"Что имею: на схеме помечено: 1. Опора ЛЭП по которой ко мне на участок приходит электричество 380в, 15 кВт. На этой опоре стоит счетчик РИМ ....., от счётчика спущен СИП 4*16 .." |
|
|
26.1.2023, 20:39
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не следует справочные приложения возводить до обязательных (уравнивать), строгого ограничения (обязательности) нет. Легче от других требовать ответа за каждое сказанное слово. Так кто мешает показать ошибки в схемах ГОСТа, доказать правильность своей позиции при вводе в счетчик PEN? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.1.2023, 21:10
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Легче от других требовать ответа за каждое сказанное слово. Почему "ошибки" ? Мы говорили про "обязательные" и " справочные" части. Приведена не "обязательная" часть.Так кто мешает показать ошибки в схемах ГОСТа, доказать правильность своей позиции при вводе в счетчик PEN? Если интересно делайте запрос Вы привели, к вам и вопрос, где надыбали ? ))Перечитайте ещё раз и увидите ответы на все Ваши вопросы Читал.., но не увидел. Ткните носом, если не затруднит..Ответ дан на первой странице 1. Если ТС хочет правильно, то нужна 5я жила 2. Если как есть - СЗ ТТ 3. Или на свой страх и кошелёк - кривая TN 1. С чего взяли ? Обоснуйте. 2. Ничего подобного, TN. 3. И вовсе не кривая. Соответствует ТУ снабжающей организации. |
|
|
26.1.2023, 21:13
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Почему "ошибки" ? Мы говорили про "обязательные" и " справочные" части. Приведена не "обязательная" часть. Так в ГОСТах схемы правильные? Тогда остальные схемы должны быть неправильные? Или и так, и так? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.1.2023, 0:03
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так в ГОСТах схемы правильные? "Единственно правильные" - в "обязательных" приложенияхТогда остальные схемы должны быть неправильные? Или и так, и так? Повторюсь. ГОСТ32395-2020 .. Приложение А (справочное). "Примерные схемы квартирных и этажных щитков". А мы рассматриваем не квартирный, не этажный щиток, а вовсе за пределами здания и даже участка, на опоре ЛЭП.. А как Вы считаете, зачем и с чем это связано? 1. Вопрос задан не вам, так что не влезайте.2. Бесплатные ответы Вы так же к сожалению исчерпали Иначе все подумают Мне по барабану что там себе подумает aleksey.RU, честно.. ) |
|
|
27.1.2023, 0:04
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
"Единственно правильные" - в "обязательных" приложениях Ввод в счетчик PEN- в каких обязательных, справочных, информативных приложениях? Цитата А мы рассматриваем не квартирный, не этажный щиток, а вовсе за пределами здания и даже участка, на опоре ЛЭП.. Подключения счетчика на опоре и квартире различаются, клеммы другие? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.1.2023, 0:28
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подключения счетчика на опоре и квартире различаются, клеммы другие? Нет, он не относится к электроустановке здания. Согласны ? (А клеммы и в ТП такие же)Ввод в счетчик PEN- в каких обязательных, справочных, информативных приложениях? В посте 49 я спецом привел вариант ввода только N. Транзитный же проводник может быть PENом.
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2023, 0:34 |
|
|
27.1.2023, 0:39
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Клеммы и в ТП такие же. О проводнике PEN в клемму счетчика и речь. Говоря о ГОСТе интересует именно эта часть схемы, а не сами примерные схемы. Если вводите PEN в счетчик желательно обосновать, приведя соответствующие нормативы. И более разговора не будет. Транзитный же проводник может быть PENом. Где увидели транзит, это что ни есть ввод в ЭУ, который должен выполняться независимо от места расположения с соблюдением требований присоединения ПУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.1.2023, 1:04
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если вводите PEN в счетчик желательно обосновать.. Уже сказал, я в счетчик ввожу только NВ более ранних установках в счетчик вводили PEN. Ничего страшного в этом не было. А после счетчика каким-то чудом становится PEN? Магистральный PEN при ответвлении N-провода к счетчику перестает быть PEN-проводом ?Где увидели транзит, это что ни есть ввод в ЭУ.. Где-то написано, что ввод в ЭУ находится на опоре ЛЭП (за участком) ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2023, 1:21 |
|
|
27.1.2023, 8:18
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2023 Из: г. Воронеж Пользователь №: 60896 |
2. Бесплатные ответы Вы так же к сожалению исчерпали Мне по барабану что там себе подумает aleksey.RU, честно.. ) Не забывайте, Вы мне должны!!! Поскольку не дали ни одного вразумительного ответа на поставленные вопросы Ошибаетесь. В клемму счетчика приходит проводник исключительно с функцией N. И покажите в каком месте в счетчике прямого включения происходит преобразование Уже сказал, я в счетчик ввожу только N В более ранних установках в счетчик вводили PEN. Ничего страшного в этом не было. К сожалению Вы так и не перешли на 3-х и 5-и проводную сеть, а остались в далёких 90-х Где-то написано, что ввод в ЭУ находится на опоре ЛЭП (за участком) ? Зона разграничения - прибор учета А поскольку Вы ставите учет на 6-и метровой высоте , Вы нагло и тупо нарушаете все нормы. Причем предоставляете покупателю кривую систему учёта электроэнергии и не возможность выполнить нормальную систему заземления. На протяжении почти трёх страниц пытаетесь безграмотно юлить и оправдать свою жадность и глупость. На конкретно поставленные вопросы отвечаете ещё более невменяемыми вопросами. А главное не знаете норм, которые находятся на вашем сайте. Сообщение отредактировал aleksey.RU - 27.1.2023, 8:42 -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
|
|
|
27.1.2023, 10:12
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18289 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
не дали ни одного вразумительного ответа .. Ошибаетесь, это я вразумительного от вас не услышал.А поскольку Вы ставите учет на 6-и метровой высоте .. Очевидно вы начали бредить.. )))Тогда понятия PEN не было А явление (глухозаземленная нейтраль) было, как факт.в основном использовалась изолированная нейтраль. В жилье ? Это почему так подумали ?Конечно, для этого присоединения перестает быть PENом.. С чего это вдруг ? Я весь заинтригован, расскажите подробнее. |
|
|
bara подключение частного дома к 380в 19.1.2023, 19:21
Мимо шел. Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) далее в д... 19.1.2023, 20:11
Shura_with_KINEF На своей стойке рубильник(выключатель нагрузки) не... 19.1.2023, 20:38
aleksey.RU Цитата(bara @ 19.1.2023, 19:21) Добрый де... 19.1.2023, 21:52
Shura_with_KINEF Делать было нечего, нарисовал.
19.1.2023, 22:18
Костян челябинский Shura_with_KINEF, что за порно на четвёртом полюсе... 20.1.2023, 5:33
Shura_with_KINEF Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2023, 5... 20.1.2023, 22:01
gomed12 Неточностей в схеме есть и в части питания, все же... 20.1.2023, 20:26
Костян челябинский Цитата(gomed12 @ 20.1.2023, 22:26) УЗО ус... 20.1.2023, 20:29
Ваня Иванов Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.1.2023, 20:3... 21.1.2023, 12:59
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 21.1.2023, 13:59) О ... 21.1.2023, 16:49
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 21.1.2023, 16:49) ...сч... 21.1.2023, 18:49
Костян челябинский Ванюша, ничего не мешает. Кроме того что счётчик н... 21.1.2023, 18:54
Ваня Иванов Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 18... 21.1.2023, 19:13
Костян челябинский А ты почитай что такое счётчик РИМ. Глядишь, в баш... 21.1.2023, 19:17
Ваня Иванов Цитата(Костян челябинский @ 21.1.2023, 19... 21.1.2023, 19:38
Костян челябинский Ну иди и заставь. 21.1.2023, 20:05
bara Был на участке, имеем на столбе автомат IEK B25. С... 22.1.2023, 12:05
Ваня Иванов Цитата(bara @ 22.1.2023, 12:05) ...на сто... 22.1.2023, 13:09
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2023, 14:09) ид... 24.1.2023, 20:12
Rezo Цитата(off.open)Делить можноМожет я что-то упустил... 24.1.2023, 20:43
off.open Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 21:43) Может я ч... 25.1.2023, 13:55
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 25.1.2023, 13:55) ... а... 25.1.2023, 14:19
Rezo Цитата(off.open)ГОСТ по квартирным/этажным щиткамР... 25.1.2023, 14:20
off.open Цитата(Rezo @ 25.1.2023, 15:20) Разве? А ... 25.1.2023, 14:42
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 25.1.2023, 14:42) ...мо... 25.1.2023, 15:05
off.open Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2023, 16:05) В ... 25.1.2023, 20:55
aleksey.RU Цитата(off.open @ 25.1.2023, 20:55) Вы, ф... 26.1.2023, 9:09
off.open Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 10:09) по ... 26.1.2023, 10:23
aleksey.RU Цитата(off.open @ 26.1.2023, 10:23) Да, д... 26.1.2023, 11:57
off.open Цитата(off.open @ 26.1.2023, 11:23) С чег... 26.1.2023, 14:44
gomed12 Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,... 26.1.2023, 14:53

Олега Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 14:53) Еще бы... 26.1.2023, 15:20

off.open Цитата(gomed12 @ 26.1.2023, 15:53) Вы это... 27.1.2023, 18:02
gomed12 Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,... 27.1.2023, 19:23
Олега Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 19:23) Если в... 27.1.2023, 20:02
aleksey.RU Приятно почитать рассуждения умных и дотошных люде... 25.1.2023, 18:49
gomed12 Затем, наверное, чтобы бред, не соответствующий ни... 26.1.2023, 16:15
Олега Таким образом "снежный ком" в темах и об... 26.1.2023, 17:03
aleksey.RU Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:03) Лучше ук... 26.1.2023, 17:11
Олега Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:11) Есл... 26.1.2023, 17:15
aleksey.RU Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:15) На каком... 26.1.2023, 17:20
Олега Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:20) На ... 26.1.2023, 17:40
aleksey.RU Цитата(Олега @ 26.1.2023, 17:40) А в сист... 26.1.2023, 17:57
Олега Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) Ска... 26.1.2023, 18:43

aleksey.RU Цитата(Олега @ 26.1.2023, 18:43) Автор те... 26.1.2023, 18:53

Олега Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 18:53) Вы ... 26.1.2023, 18:57
Олега Цитата(aleksey.RU @ 26.1.2023, 17:57) Не ... 26.1.2023, 19:35


Олега Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 0:39) О прово... 27.1.2023, 0:47



aleksey.RU Цитата(Олега @ 27.1.2023, 10:06) .. Ошиба... 27.1.2023, 10:23


gomed12 Цитата(Олега @ 27.1.2023, 1:04) В более р... 27.1.2023, 9:42


Олега Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) .. если... 27.1.2023, 10:48



gomed12 Цитата(Олега @ 27.1.2023, 10:40) К другом... 27.1.2023, 10:54



Олега Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 10:54) .. с в... 27.1.2023, 11:21



gomed12 Цитата(Олега @ 27.1.2023, 11:21) Разделен... 27.1.2023, 14:39



Олега Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 14:39) РЕ в т... 27.1.2023, 18:56


Олега Цитата(gomed12 @ 27.1.2023, 9:42) ЭУ потр... 27.1.2023, 11:02

aleksey.RU Цитата(Олега @ 26.1.2023, 21:02) Вы приве... 26.1.2023, 21:19
aleksey.RU Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) Где указ... 26.1.2023, 20:43
Ваня Иванов Цитата(off.open @ 26.1.2023, 14:44) Воть,... 26.1.2023, 19:29
Rezo Цитата(off.open)Картинки в ГОСТЕ, поданы как ... 26.1.2023, 19:38
Rezo Цитата(Олега)Информационные приложения могут быть ... 26.1.2023, 22:10
Олега Цитата(Rezo @ 26.1.2023, 22:10) Данные пр... 26.1.2023, 23:31
aleksey.RU Цитата(Олега @ 26.1.2023, 23:31) зачем в ... 26.1.2023, 23:43
gomed12 А после счетчика каким-то чудом становится PEN? 27.1.2023, 0:50
gomed12 Устанавливается ВУ не на макушке опоры.
Ваш счетчи... 27.1.2023, 11:15
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 26.1.2023, 20:22) ...... 27.1.2023, 13:47
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2023, 13:47) Вс... 27.1.2023, 16:20
Ваня Иванов О чём они думали нам неизвестно, важен конечный ре... 27.1.2023, 17:50
Rezo Цитата(Олега)Я РЕ к счетчику и не отводил. Только ... 27.1.2023, 20:40
Roman D Цитата(Rezo @ 27.1.2023, 19:40) фукционал... 27.1.2023, 20:54
Олега Цитата(Rezo @ 27.1.2023, 20:40) А потом о... 29.1.2023, 11:19
gomed12 Цитата(Олега @ 29.1.2023, 11:19) На каждо... 29.1.2023, 12:14
Ваня Иванов Внимательно изучил цитируемое здесь «Руководство п... 28.1.2023, 1:19
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2023, 1:19) Пох... 28.1.2023, 11:42
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 28.1.2023, 11:42) ...Про... 29.1.2023, 14:42
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2023, 14:42) По... 29.1.2023, 14:57
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 29.1.2023, 14:57) ...Так... 29.1.2023, 15:11
gomed12 ТС можно предложит варианты
Цитата(bara @ 19.... 29.1.2023, 16:10
Rezo Цитата(Олега)От нулевой клеммы счетчика ничего не ... 29.1.2023, 17:33
Олега Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 17:33) Это касае... 29.1.2023, 18:23
Rezo Цитата(Олега)ЦитатаЦитата(Rezo @ 29.1.2023, 17:33)... 29.1.2023, 20:48
Олега Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 20:48) Неразрывн... 30.1.2023, 0:21
Гость сочувствующий Цитата(Rezo @ 29.1.2023, 20:48) ...
Для 3... 30.1.2023, 16:34
Rezo "Олега"!.... Я уже говоhил, что нет ... 30.1.2023, 16:13
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Стало интересно... 30.1.2023, 17:51![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 2:37 |
|
|
|
|