определения мощности и тока нагрузки эл.счётчиком |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
определения мощности и тока нагрузки эл.счётчиком |
27.6.2008, 15:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
На нашем сайте была формула определения мощности и тока нагрузки при помощи эл.счётчика(индукционного).
P=обороты*3600/передаточное число*секунды У меня вопросы по ней: 1.Можно ли эту формулу использовать и для трёхфазного счётчика? 2.Этим способом измеряется только активная мощность ? Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом) , а если взять и померить ток амперметром то он ,по идее должен быть S/U=I (тоесть учтётся реактивная составляющая)? |
|
|
![]() |
27.6.2008, 17:46
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
2.Этим способом измеряется только активная мощность ? 25 вт это с учётом что я поставил конденсатор 4мкф .Например:мощность люминесцентной лампы =25 вт(измерил этим способом) (А сама лампа 20вт) Если я например отключу этот конденсатор . То активная мощность(измеренная эл.счётчиком) будет попрежнему 25вт , а ток замереный амперметром возрастёт раза в два? Т.Е. устанавливая комп.конденсатор мы не экономим денежку , а лиш разгружаем провода? спасибо за ответы! |
|
|
m38 определения мощности и тока нагрузки эл.счётчиком 27.6.2008, 15:54
ZavGar Цитата(m38 @ 27.6.2008, 15:54) 1.Можно ли... 27.6.2008, 17:00
pavV 4 MKF ZAMNOGO dlia 25 w. 25.5.2009, 23:44![]() ![]() ![]() |
|