сообщение 18.12.2022, 9:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2022
Пользователь №: 59931



Переделаю вопрос. Возможно ли при переключении по высокой стороне 10, 35, 110 кВ, кратковременное, доли секунды, пропадание напряжения? Последние 3-4 дня моргает свет, всегда одинаково, доли секунды, бесперебойник срабатывает, светодиодное уличное освещение моргает. Сельская местность.

Сообщение отредактировал village - 18.12.2022, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
village
сообщение 28.12.2022, 11:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2022
Пользователь №: 59931



Боюсь спугнуть удачу, но провалы прекратились. Звонил в местный РЭС, разговаривал с электромонтерами (из РЭС), никто ничего не признал. Началось после такого: у меня дома в щите установлен РКН, ночью отключилось, замеряю U на вводе в дом, L1-210В, L2-30В, L3-180В. Так же было в соседней деревне, то есть по высокой стороне беда была. Сложность ещё в том, сети 0,4 в моей деревне, единственной в округе не принадлежат РЭС, вот никто и не признает, друг на друга футболят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.12.2022, 12:46
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 682
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(village @ 28.12.2022, 11:50) *
...замеряю U на вводе в дом, L1-210В, L2-30В, L3-180В. Так же было в соседней деревне...

Возможно, это было пропадание одной фазы 10 кВ.
А может быть и на линии 35 кВ, Вы кажется что-то писали о 35/10 кВ.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.12.2022, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- village   Кратковременно пропадает напряжение несколько раз в сутки   18.12.2022, 9:19
- - 220v-elektrik   http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=...   18.12.2022, 11:36
|- - village   Цитата(220v-elektrik @ 18.12.2022, 11...   18.12.2022, 12:27
- - случайный   Цитата(village @ 18.12.2022, 9:19) Возмож...   18.12.2022, 17:49
|- - village   Цитата(случайный @ 18.12.2022, 17:49) Кон...   18.12.2022, 18:11
|- - случайный   Цитата(village @ 18.12.2022, 18:11) Во вс...   19.12.2022, 13:24
- - Гость сочувствующий   Цитата(village @ 18.12.2022, 9:19) ... Во...   19.12.2022, 19:12
|- - случайный   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2022, 19...   20.12.2022, 15:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(случайный @ 20.12.2022, 15:39) ТС ...   20.12.2022, 20:41
- - Roman D   Плохие контакты на стороне 0,4 и переключения на в...   19.12.2022, 21:24
- - случайный   РПН на трансформаторе косячит.. на вскидку   21.12.2022, 17:21
- - village   В соседней деревне тоже самое, мы от одной линии 1...   21.12.2022, 17:59
- - sasha4312   С днем энергетика!   22.12.2022, 11:06
- - 220v-elektrik   Попробуйте надавить на администрацию поселка, пуст...   22.12.2022, 14:10
- - sasha4312   Возможно, неправильно работает РПН, на трансформат...   26.12.2022, 10:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(sasha4312 @ 26.12.2022, 10:45) ......   26.12.2022, 16:18
|- - sasha4312   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2022, 16...   26.12.2022, 17:50
- - village   Боюсь спугнуть удачу, но провалы прекратились. Зво...   28.12.2022, 11:50
|- - sasha4312   Цитата(village @ 28.12.2022, 11:50) ...за...   28.12.2022, 12:46
- - Roman D   Такие колебания напряжения, если приходят со сторо...   28.12.2022, 12:15