Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Срабатывает УЗО при включении сварочного полуавтомата

Sirri
сообщение 15.12.2022, 12:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2022
Пользователь №: 60792



Всем доброго дня!
Купил недавно себе сварочный полуавтомат Solaris MIG-200EM. Решил попробовать и заметил такую штуку: срабатывает УЗО примерно раз через 3-5 при его включении сетевой кнопкой на корпусе. Сеть в гараже нормальная, новая, сделанная электриками. Проверил у товарища в соседнем гараже, та же ерунда - срабатывает УЗО. Поспрашивал ребят, которые сваркой занимаются в наших гаражах - ни у кого нет такой проблемы.
Отдал в сервис по гарантии. Вернули, сказали, что аппарат исправен. Рекомендовали поставить более мощное УЗО, не менее 32А (у меня на 16А).
Ладно, думаю, исправен так исправен.
Вчера пошел в гараж. Решил проверить корпус полуавтомата индикаторной отверткой. Включил его через удлинитель без заземления, и лампочка индикаторной отвертки при на корпусе стала гореть. Я так понимаю, что на корпусе есть напряжение.
Вопрос, значит ли это, что полуавтомат неисправен? Можно ли его эксплуатировать или добиваться ремонта/обмена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 16.12.2022, 6:22
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А в этом сварочнике ноль соединен с землёй в вилке. Или в розетке.

Сообщение отредактировал Roman D - 16.12.2022, 6:24


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sirri
сообщение 16.12.2022, 8:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2022
Пользователь №: 60792



Цитата(Roman D @ 16.12.2022, 6:22) *
А в этом сварочнике ноль соединен с землёй в вилке. Или в розетке.

Аппарат шел без вилки. Вилку я сам на него цеплял и сделал это правильно. Так что там не может быть ноля, соединенного с землей. Аналогично с розетками в гараже. Или я что-то неправильно понял?
Я сегодня попробую его проверить у товарища. У него у самого есть полуавтоматы, и УЗО на 32А с автоматоми.
Вернуться в начало страницы