День добрый. Помогите разобраться требуется ли допуск Энергонадзора на объект 150 кВт по 0,4 кВ по второй категории надежности?
ПТЭЭП 1.3.11 гласит Цитата Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией. ПП №861 п. 18(1) делает исключение? Цитата 18(1). Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения ...
18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. |
|
|
![]() |
12.12.2022, 19:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В п.7 приведен общий перечень процедур, а не саму конкретную процедуру при ТП.
Читайте внимательнее, ПП №85 от 30.01.2021 не коснулось п. 18(1)-18(4), они остались без изменений. Еще раз повторяю, уведомительный порядок доступен для следующих потребителей: Потребителям с максимальной мощностью до 150 кВт, присоединенных к электросетям до 20 кВ по второй или третьей категории надежности; Потребителям с максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт, присоединенных к электросетям до 20 кВ по третьей категории надежности; 18(3). Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. Те же сроки и для сетевой организации. 18(4). Объекты, указанные в пункте 18(1) настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. Сообщение отредактировал gomed12 - 12.12.2022, 19:48 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.12.2022, 7:47
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
В п.7 приведен общий перечень процедур, а не саму конкретную процедуру при ТП. Причем здесь процедура тех приса, разве автор о ней спрашивает? Автор спрашивает нужно ли ему получать допуск - так вот в п.7г как раз и указан перечень заявителей для которых этот самый допуск не требуется, они лишь уведомляют РТН. |
|
|
g7i Прием напряжения без разрешения Энергонадзора ПТЭЭП и ПП861 7.11.2022, 1:28
Гость g7i,
позвоните в свой местный РТН (начальнику э/и... 7.11.2022, 10:38
Rezo Цитата(g7i)Помогите разобратьсяА Вы вникните в то,... 7.11.2022, 12:46
g7i Цитата(Rezo @ 7.11.2022, 23:46) А Вы вник... 8.11.2022, 7:17
Rezo Цитата(g7i)Из этого пункта следует, что до 150 кВт... 15.11.2022, 13:30
gomed12 В 18(1) речь идет о вводе в эксплуатацию вновь пос... 2.12.2022, 0:33
Opornik Цитата(gomed12 @ 2.12.2022, 1:33) Поэтому... 12.12.2022, 13:45
gomed12 Вообще-то ТС спрашивал
ЦитатаДень добрый. Помогите... 13.12.2022, 23:07
Opornik Цитата(gomed12 @ 13.12.2022, 23:07) Вообщ... 14.12.2022, 8:19
gomed12 ЦитатаПо прежнему считаете, что в п.7г нет упомина... 14.12.2022, 9:50![]() ![]() ![]() |
|