Инвертор, подключение, странная работа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Инвертор, подключение, странная работа |
10.12.2022, 7:40
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.4.2016 Из: Донецк, ДНР, РФ Пользователь №: 48979 |
Добрый день. В связи с частыми отключениями света, приобрел себе инвертор с чистой синусоидой для дома. При включении только нагревательного котла непосредственно к инвертору, котел не работает, выдает ошибку. При включении от инвертора всей домовой электросети (при отключении от городской), котел работает исправно.
С таким встречаюсь впервые. Буду благодарен, если мне разъяснят причину такого странного эффекта. С уважением ко всем посещаемым данный форум........ -------------------- С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
|
|
|
![]() |
11.12.2022, 14:22
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Я прекрасно понял первое сообщение и нифика не понял последующего. Пришлось перечитывать заново чтоб понять. Понял. Вопрос один зачем тогда покупали инвертор если и без него всё работает? Вопрос два. Сначала ищите осцилограф и меряете синусоиду у инвертора потом говорите о ней чистая она или нет и тогда уже думаем изза чего может не работать. Напругу то хоть замеряли или верите табло как и рекламным буклетам?
|
|
|
sergineus Инвертор, подключение, странная работа 10.12.2022, 7:40
Электромонтёр Цитатаинвертор с чистой синусоидойВзять осцилограф... 10.12.2022, 11:11
Костян челябинский Нормальный человек, нет? Выдаёт ошибку. Кто выдаёт... 10.12.2022, 14:47
sergineus Цитата(Костян челябинский @ 10.12.2022, 14... 11.12.2022, 13:49
Костян челябинский Цитата(sergineus @ 11.12.2022, 15:49) Про... 11.12.2022, 13:58
sergineus Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2022, 13... 11.12.2022, 14:28
sergineus Цитата(Электромонтёр @ 11.12.2022, 14:22)... 11.12.2022, 14:50
Костян челябинский Цитата(sergineus @ 11.12.2022, 16:28) При... 11.12.2022, 14:42
gomed12 При подключении котла напрямую нагрузкой инвертора... 11.12.2022, 15:12
sergineus gomed12, Спасибо. Премного Вам благодарен. Это еди... 11.12.2022, 15:18
Электромонтёр Огромный респект gomed12 но ктобы подсказал чем до... 11.12.2022, 17:51
gomed12 Цитата(Электромонтёр @ 11.12.2022, 17:51)... 11.12.2022, 18:27
Гость_sergineus_* Цитата(Электромонтёр @ 11.12.2022, 17:51)... 11.12.2022, 18:50
sergineus Цитата(Электромонтёр @ 11.12.2022, 17:51)... 11.12.2022, 19:15
Электромонтёр Виноват невнимателен. Подумал что инвертором вы на... 12.12.2022, 0:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 5:50 |
|
|
|
|