Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабеля 3*3.25 и 2*2.5 вместо одного 5*2.5

viboxjuwin
сообщение 7.12.2022, 13:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.10.2019
Пользователь №: 56269



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли для подключения трехфазной печи использовать совместно два кабеля (3*2.5 и 2*2.5) вместо одного 5*2.5. Насколько понимаю, ноль нельзя прокладывать отдельно от фаз согласно ПУЭ 2.3.52. Проблемка в том, что кабеля 3*2.5 и 2*2.5 есть, а кабель 5*2.5 надо покупать icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 7.12.2022, 23:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23332
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что за печь и в каких режимах пользовать будете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова