![]() Сопротивление охлаждающей воды |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сопротивление охлаждающей воды |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста. В индукционной промышленной печи для охлаждения тиристоров, конденсаторов и самой печи используется вода. В паспорте на печь, есть требование , сопротивление охлаждающей водя должно быть не менее 2,5кОм/СМ. Единицу измерения, написал как в паспорте. Вопрос может кто в теме: как измерить такое сопротивление? Электроприборы разные есть. Из Интернета, как мерить не понял. Сообщение отредактировал НИР - 25.11.2022, 14:06 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
А разве нельзя перевести Ом*м в Ом*см?
Ну как например плотность тока А/м2 в А/мм2? То же и с Ом*мм2/м почему бы не перевести в Ом*мм2/см? А упразднив возведение в степень (т.к. 1см2, даст ту же самую величину), то в итоге получиться Ом/см, как и указано в паспорте. Уже к сожалению не могу проверить, но если не изменяет память, то встречаются приборы, измеряющие в Ом/м и Ом/см. Значит по теме автора, на 1см2 площади и расстоянии 1 см, требуется сопротивление не менее 2500 Ом. Вроде как всё логично.... Сообщение отредактировал Rezo - 27.11.2022, 19:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |