Здравствуйте.
Появилась проблема с электрическим котлом на 3квт (Сагнай).
В нем приходится с завидной периодичность менять термодатчик/термовыкчатель по типу KSD301. Последний проработал менее суток. Думал что котел закипает, оттого и разрывает цепь, но оказывается он сам сильно нагревается.
Прошу совета как можно решить проблему?
Чем можно заменить данную деталь?
Можно ли установить вместо него капиллярный термостат?
Родной термовыключатель был без маркировки по амперам, только температура. Все остальные были куплены на 16а, может ли это как-то повлиять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 6.11.2022, 14:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_в горле кость_*)
.....лучшим вариантом будет обращение в сервис.. имхо
И я выражу своё ИМХО - обращение в сервис, как раз самый худший вариант и туда обращаются только те, кто не в силах заменить скажем тот же термодатчик.
Никто не знает, что и как сделает в сервисе - либо установят датчик на значительно большую температуру, либо вообще его не утановят и соединят напрямую.
В итоге - котёл всегда работает, а клиент рад. radost.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rg4833   Перегорающий термовыключатель   3.11.2022, 19:09
- - Roman D   так он вроде для защиты от перегрева.   3.11.2022, 20:24
- - Электромонтёр   ЦитатаДумал что котел закипает, оттого и разрывает...   3.11.2022, 20:28
|- - rg4833   Цитата(Электромонтёр @ 3.11.2022, 20:28) ...   3.11.2022, 20:56
|- - savelij®   Цитата(rg4833 @ 3.11.2022, 20:56) ... кол...   3.11.2022, 21:51
||- - rg4833   Цитата(savelij® @ 3.11.2022, 22:51) Это д...   4.11.2022, 9:21
||- - Олега   Цитата(rg4833 @ 4.11.2022, 9:21) Я конечн...   4.11.2022, 9:41
|- - Roman D   Может для начала ознакомитесь с темой? [/quote] [q...   4.11.2022, 6:43
- - Электромонтёр   Значит у вас дома какаято аномалия если обычный би...   3.11.2022, 21:24
- - Rezo   Цитата(rg4833)...колба нагрелась до 35-37°, а сам ...   3.11.2022, 23:13
- - Электромонтёр   Я его слепила этот нагреватель из того што было. А...   3.11.2022, 23:33
- - Олега   Так и автор о защите от перегрева.. А про амперы -...   4.11.2022, 8:01
- - Roman D   Основной терморегулятор - капиллярный, регулируемы...   4.11.2022, 9:48
- - Олега   Цитата(rg4833 @ 3.11.2022, 19:09) Родной ...   4.11.2022, 9:58
- - Электромонтёр   Цитатано регулятор температуры там уже стоит и он ...   4.11.2022, 11:04
- - в горле кость   судя по вопросам, проблема вам не по силам, лучшим...   4.11.2022, 11:06
- - Rezo   Цитата(Гость_в горле кость_*).....лучшим вариантом...   6.11.2022, 14:38
|- - в горле кость   Цитата(Rezo @ 6.11.2022, 14:38) Никто не ...   6.11.2022, 18:29
- - rosck   Может клемы окисленные и прогретые из за этого дат...   6.11.2022, 16:36
- - Rezo   Цитата(rosck)Может клемы окисленные и прогретые из...   6.11.2022, 16:47
- - -Mike-   Googlе говорит, что данный терморегулятор изготавл...   7.11.2022, 10:50