Вопрос чисто теоретический, но может кто-то сталкивался и на производстве.
В цеху, где установлены синхронные двигатели n-го количества с n-ой мощностью, для компенсации реактивной мощности лучше установить УКРМ (батареи конденсаторные обычные) или с помощью тиристорного возбудителя регулировать ток возбуждения, подаваемый на обмотку возбуждения СД и, тем самым, перевозбуждать его до превышения cos>1, чтоб он потреблял из сети РМ

Сообщение отредактировал avtokader - 13.10.2022, 15:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_случайный_*
сообщение 13.10.2022, 17:28
Сообщение #2





Гости






avtokader, сорри за встречный вопрос - у вас какая должность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtokader
сообщение 14.10.2022, 8:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.10.2022
Из: Казань
Пользователь №: 60554



Цитата(случайный @ 13.10.2022, 17:28) *
avtokader, сорри за встречный вопрос - у вас какая должность?

Инженер-проектировщик раздела ЭОМ
Дополнительно магистр в ВУЗе, пишу диссертацию, потому и вопрос такой icon_biggrin.gif

Цитата(sasha4312 @ 13.10.2022, 18:29) *
Любопытно!
У нас последний синхронник выкинули лет 15-20 назад, и заменили его на асинхронник. Слишком много с ними возни по обслуживанию.
При перевозбуждении, действительно, теоретически улучшается косинус фи, но как это влияет на сам двигатель? Не возрастает- ли объём обслуживания? И не падает- ли стабильность работы двигателя? Перевозбуждение, это расчитанный режим, или проектировщик Вашей установки мог его не рассматривать?
Имея синхронные двигатели, мы, по требованию сетей, всё-равно ставили ёмкостные батареи.
Сейчас, уже давно, сетям наплевать, стоят у нас ёмкостные батареи или нет. Если нет, просто платим больше. Сети не в обиде. Видимо, у них сей-час мощностей хватает.
Если Вы умеете рассчитывать режимы перевозбуждения синхронных двигателей, флаг Вам в руки, иначе, ёмкостные батареи поставить проще.

Да, на вопросы по обслуживанию и стабильности его работы после перевозбуждения надо задуматься icon_eek.gif
Но еще раз повторюсь, вопрос чисто теоретический, рассматриваем цех, где все еще остались старые СД движки и мы хотим оптимизировать показатели сети, т.е. снизить реактивную мощность. Отсюда и вопрос, как же выгоднее и какие могут быть последствия...Расчеты делал, но многое не учел...БК выходят сильно дороже с нынешними ценами, но так как я не сталкивался с этим в жизни не могу сказать, насколько перевозбужденный СД плох в работе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 14.10.2022, 18:05
Сообщение #4





Гости






Цитата(avtokader @ 14.10.2022, 8:34) *
Инженер-проектировщик раздела ЭОМ
Дополнительно магистр в ВУЗе, пишу диссертацию, потому и вопрос такой icon_biggrin.gif

понятно
студент, в общем
адресом ошибся, студент, в этой интернет-забегаловке, в основном, сельские монтеры тусуются и одинокие, скучающие пенсо-тролли, которые чуток электротехнику знают..
маловероятно, что они смогут подсказать что-нибудь по теме...
имх
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 28.10.2022, 8:21
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(случайный @ 14.10.2022, 18:05) *
понятно
студент, в общем
адресом ошибся, студент, в этой интернет-забегаловке, в основном, сельские монтеры тусуются и одинокие, скучающие пенсо-тролли, которые чуток электротехнику знают..
маловероятно, что они смогут подсказать что-нибудь по теме...
имх


Гарик??? type.gif

Цитата(Roman D @ 14.10.2022, 16:07) *
Для выбора типа компенсирующих устройств на первом месте экономические причины.
Во-первых, если договор наказывает реактивку (индуктивную). Тут ежу ясно.
Во-вторых, когда оборудование объекта загружено под не-балуйся, а нужно выжать ещё.

Почему "старые синхронники" до сих пор в работе, пусть ответит главный энергетик. Как минимум, для чего необходимо оборудование.


Бывает что нельзя заменить синхронники на асинхронники. Синхронные двигатели могут выдавать большой момент на малых оборотах, вплоть до того, что могут держать позицию магнитным полем не вращаясь, сколько угодно долго. Асинхронники так не могут, горят почему-то... icon_biggrin.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.10.2022, 10:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Митяй_ @ 28.10.2022, 10:21) *
Синхронные двигатели могут выдавать большой момент на малых оборотах,

Что? Мне пора съесть Вольдека и Зевеке?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 28.10.2022, 11:26
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Костян челябинский @ 28.10.2022, 10:57) *
Что? Мне пора съесть Вольдека и Зевеке?


Откопать и съесть. icon_biggrin.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- avtokader   Теория по компенсации реактивной мощности   13.10.2022, 15:25
- - Костян челябинский   Ну если вы профессионал, то надо всего лишь вспомн...   13.10.2022, 16:56
- - случайный   avtokader, сорри за встречный вопрос - у вас какая...   13.10.2022, 17:28
|- - avtokader   Цитата(случайный @ 13.10.2022, 17:28) avt...   14.10.2022, 8:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(avtokader @ 14.10.2022, 8:28) Инже...   14.10.2022, 8:35
|- - случайный   Цитата(avtokader @ 14.10.2022, 8:34) Инже...   14.10.2022, 18:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(случайный @ 14.10.2022, 18:05) ......   14.10.2022, 18:39
||- - случайный   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.10.2022, 18...   14.10.2022, 20:11
||- - Гость сочувствующий   Цитата(случайный @ 14.10.2022, 20:11) ......   14.10.2022, 20:15
|- - Митяй_   Цитата(случайный @ 14.10.2022, 18:05) пон...   28.10.2022, 8:21
|- - Костян челябинский   Цитата(Митяй_ @ 28.10.2022, 10:21) Синхро...   28.10.2022, 10:57
|- - Митяй_   Цитата(Костян челябинский @ 28.10.2022, 10...   28.10.2022, 11:26
- - sasha4312   Любопытно! У нас последний синхронник выкинули...   13.10.2022, 18:29
- - sasha4312   Кстати, если синхронников очень много, и количеств...   13.10.2022, 19:37
|- - avtokader   Цитата(sasha4312 @ 13.10.2022, 19:37) Кст...   14.10.2022, 8:40
- - Roman D   Для выбора типа компенсирующих устройств на первом...   14.10.2022, 16:07
- - Roman D   Двоишник извесный...)   15.10.2022, 4:06
- - Сас   Дискуссия из области "греть мотор или не грет...   27.10.2022, 12:33
- - Костян челябинский   Расскажите тогда пожалуйста как вы изменяете оборо...   28.10.2022, 12:11
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 28.10.2022, 12...   28.10.2022, 13:45
|- - Митяй_   Цитата(Roman D @ 28.10.2022, 13:45) Тапко...   28.10.2022, 15:00
- - Костян челябинский   Ты предупреждай в следующий раз, когда такие шутки...   28.10.2022, 15:11
|- - Митяй_   Цитата(Костян челябинский @ 28.10.2022, 15...   28.10.2022, 16:11
- - Roman D   а при чём бригады? Кто-то про синхронные компенсат...   28.10.2022, 16:56


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 22:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены