Почему есть ток в незамкнутой цепи?

Евгений
сообщение 15.9.2022, 18:01
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Добрый день всем.

Задался вопросом, как действует устройство проверки указателей напряжения (например, УПУН). У нас есть источник высокого напряжения, никак не связанный с землей, но когда мы касаемся его указателем высокого напряжения, УВН срабатывает. Почему протекает ток в незамкнутой цепи? Кто начнет говорить про емкостную связь с землей пусть сразу скажет свое мнение - будет ли работать УПУН, если его экранировать от земли или если мы будем проводить эксперимент в открытом космосе.

Сообщение отредактировал Евгений - 15.9.2022, 18:01


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 17.9.2022, 14:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



И так, висим в открытом космосе, тестируем УВН УПУНом - лампочка не загорится?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 9.10.2022, 14:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Евгений @ 17.9.2022, 16:08) *
И так, висим в открытом космосе, тестируем УВН УПУНом - лампочка не загорится?

Даже если руки очень сухие, а обувь толстая и надежная, индикатор не загорится.
Именно по этому в технологических процессах пользоваться однополюсным индикатором запрещено. Только двухполюсными.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 27.10.2022, 23:07
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2022, 14:08) *
Даже если руки очень сухие, а обувь толстая и надежная, индикатор не загорится.
Именно по этому в технологических процессах пользоваться однополюсным индикатором запрещено. Только двухполюсными.

В технологических процессах может и нельзя . а в электроустановках НУЖНО (нельзя тока в ЭУ постоянного тока, но мы релейщики досих пор пользуемся (разные электроды неонки в указателе светят по разному на плюсе и минусе)):

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО 153-34.03.603-2003

2.4.24. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные.
Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.
Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.
Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.

2.4.16. При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между электродом-наконечником и винтовым разъемом. Если указатель не имеет винтового разъема, электрически соединенного с элементами индикации, то вспомогательный электрод для присоединения провода испытательной установки устанавливается на границе рабочей части.
2.4.17. При испытании изолирующей части напряжение прикладывается между элементом ее сочленения с рабочей частью (резьбовым элементом, разъемом и т.п.) и временным электродом, наложенным у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.
2.4.18. Напряжение индикации указателей с газоразрядной индикаторной лампой определяется по той же схеме, по которой испытывается изоляция рабочей части (п. 2.4.16).
При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих электрод-наконечник, он присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. При определении напряжения индикации указателей без электрода-наконечника необходимо коснуться торцевой стороной рабочей части (головки) указателя высоковольтного вывода испытательной установки.
В обоих последних случаях вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий вывод испытательной установки не присоединяется.
Напряжение испытательной установки плавно поднимается от нуля до значения, при котором световые сигналы начинают соответствовать требованиям п. 2.4.11.

Когда проверяешь напругу например в сети 6кВ ты не только в толстой обуви, а порой в диэлектрических ботах. и всегда в диэлектрических перчатках.
Да и проверяется указатель не всегда с заземлением рукоятки (читай выше)
Ну а про средство измерения это вообще не в тему.
Хватит лунатить то спускайся на землю тут указатели проще работаютicon_smile.gificon_smile.gif

Сообщение отредактировал олегу - 27.10.2022, 23:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 2:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены