Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2022 Пользователь №: 60494 ![]() |
В подъезде под счетчиком от застройщика стоит рубильник 63А, дифф С50 и автомат С16 Автомат этот (С16) временный на время ремонта. Как его правильно убрать? Просто снять или на его место ставить такой же но мощнее? Если мощнее то какой? Сообщение отредактировал firechef - 27.9.2022, 22:44 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7580 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Убираете АВ-16 А вместе с перемычкой к ДА, провод от кабеля, отходивший от АВ в квартиру подключаете вместо перемычки к ДА. Об этом говорилось выше.