Всем добрый вечер!
Встал вопрос замены старой (может, ещё советских времён) концевой муфты 6кВ на современную термоусадочную фирмы КВТ. Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом, из которой выходят в ряд фазные жилы. ВОПРОС: если кто сталкивался, подскажите, поддаётся ли такая стародавняя муфта разборке, или же нужно будет обрезать её и подтягивать кабель с последующей разделкой под новую муфту? Просто хочется знать перспективы до того, как начнём резать. Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ladoga1242 - 9.9.2022, 17:19 |
|
|
![]() |
9.9.2022, 17:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Всем добрый вечер! Встал вопрос замены старой (может, ещё советских времён) концевой муфты 6кВ на современную термоусадочную фирмы КВТ. Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом, из которой выходят в ряд фазные жилы. ВОПРОС: если кто сталкивался, подскажите, поддаётся ли такая стародавняя муфта разборке, или же нужно будет обрезать её и подтягивать кабель с последующей разделкой под новую муфту? Просто хочется знать перспективы до того, как начнём резать. Всем заранее спасибо! Лучше обрезать, если есть возможность подтянуть кабель. Аккуратно разобрать с сохранением изоляции может не получиться, если даже получится, то все равно корешок разделки лучше разделать ещё сантиметров на 5-10. И длинны снятия изоляции и проводящего слоя могут быть разными на этих муфтах. Все длинны снаятия изоляции, брони и проводящего слоя обязательно нужно соблюдать, колхозить тут неззя, иначе будет феерверк... А вообще зачем её менять? Ток утечки большой, шьёт? Если всё норм, то и нефиг её трогать... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
ladoga1242 замены старой ВВ концевой муфты на современную 9.9.2022, 17:09
ladoga1242 Цитата(Митяй_ @ 9.9.2022, 17:28) А вообще... 9.9.2022, 17:42
Митяй_ Цитата(ladoga1242 @ 9.9.2022, 17:42) Пару... 14.9.2022, 8:07
Rezo Цитата(adoga1242)Старая муфта представляет собой т... 9.9.2022, 18:10
ladoga1242 ХЗ, что там внутри, но снаружи виднеется цемент. 9.9.2022, 18:29
ladoga1242 Сорян, это таки не цемент, а просто пыль сверху се... 10.9.2022, 19:13
Электромонтёр Эт точно. 14.9.2022, 8:35
с2н5он да ладно, тут кривые ручки и экономия на материала... 14.9.2022, 18:21
Митяй_ Цитата(с2н5он @ 14.9.2022, 18:21) да ладн... 14.9.2022, 18:24
Электромонтёр Цитататут кривые ручки и экономияПро это и речь. И... 15.9.2022, 8:34
Митяй_ Цитата(Электромонтёр @ 15.9.2022, 8:34) П... 15.9.2022, 8:54![]() ![]() ![]() |
|