![]() Норма заземления частный дом не более 10 Ом , какой пункт НД нормирует? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Норма заземления частный дом не более 10 Ом , какой пункт НД нормирует? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Коллеги подскажите, на основании какого пункта НД существует требование к сопротивлению заземлителя не более 10 Ом, слышал газовики требуют, а на основании какого пункта не известно?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Встречный вопрос!!!
Молниезащита должна быть на газопроводе, или на двухэтажном котедже??? Много видел поселков и единицы домов (котеджей), в основном "новых русских" выше двух этажей, с громоотводом на крыше. Вы на каждую избушку поредлагаете поставить молниеотвод??? Еще раз повторяю, на вводе в любое сооружение (здание), газовая труба на входе должна иметь между флянцами изолирующую прокладку. Для газовой компании это конечно здорово, если три десятка домов в параллель заземлят их трубу (если изолиоующих прокладок на трубе нету). И второе, внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!! По ГОСТУ, сопротивление заземляющего устройства а не заземлителя!!! Общее растекание тока!!! Если общее растекание соответствует - пошли они на ...!!! Извиняюсь за грубость!! И хотелось бы знать, любая холупа, куда подведен газ, обязательно должна стоять под молниеотводом? А газопровод? И, пару лет назад, по центральному телевидению, передавали, что на Останкинском пруду, в Москве, убило молнией пару человек, хотя рядом (точно не знаю высоту - 800 метровый молниеотвод) до сих пор удивляюсь. Может кто прокоментирует? Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.9.2022, 13:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17976 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
... газовая труба на входе должна иметь между флянцами изолирующую прокладку. Для газовиков это вовсе не здорово, поэтому именно они и придумали эту изолирующую прокладку.Для газовой компании это конечно здорово, если три десятка домов в параллель заземлят их трубу (если изолиоующих прокладок на трубе нету). И второе, внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!! С чего это вам подумалось ? Цитатку приведёте ?У электроустановки здания - своё ЗУ Прочие заземлители для здания (по части безопасности) - пофиг По ГОСТУ, сопротивление заземляющего устройства а не заземлителя!!! По ГОСТ: "20.14 заземляющее устройство: Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины" Сопротивление ЗУ отличается от сопротивления заземлителя только на сопротивление заземляющего проводника.на Останкинском пруду, в Москве, убило молнией пару человек, хотя рядом... Может кто прокоментирует? Пояснение было уже в Приложении 4 к РД 34.21.122-87, п.7 "..На сегодняшний день объем фактических данных о поражаемости нисходящими молниями объектов большей высоты очень мал и в большей своей части относится к Останкинской телевизионной башне. На основании фоторегистраций можно утверждать, что нисходящие молнии прорываются более чем на 200 м ниже ее вершины и поражают землю на расстоянии около 200 м от основания башни. Если рассматривать Останкинскую телевизионную башню как стержневой молниеотвод, можно заключить, что относительные размеры зон защиты молниеотводов высотой более 150 м резко сокращаются с увеличением высоты молниеотводов"Вероятность что молния впендюрится куда захотит всегда есть. Молниезащита должна быть на газопроводе, или на двухэтажном котедже??? Молниезащиту газопровода проектируют газовики. На территории владельца ставят ШРП (шкафные регуляторные пункты)Помнится в коттеджном поселке они запроектировали эти ШРП (ростом 0,6 м) и у каждого рядом - дудку высотой 9 м (!).. Куеву тучу времени пришлось потратить на изучение всех их норм и составление обоснования, что это делать не нужно. Согласились, мачты удалили из проекта. Сообщение отредактировал Олега - 2.9.2022, 16:42 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |