Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
28.8.2022, 7:56
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую коллег и примкнувшим к ним. Не первый раз сталкиваюсь с вопросами организации питания нескольких зданий на промплощадках. Здания в основном хозяйственно-бытового назначения. Примерную схему и вопросы накидал в прилагаемом рисунке. На словах. Обычно здание А питается СИПом от КТП промплощадки по схеме TN-C-S. Деление PEN на РЕ и N происходит на вводе в него. А далее необходимо запитать здание В (а иногда и С и далее) СИПом от ВРУ здания А. И вот по какой схеме запитывать его? Куда подключать четвертую жилу СИПа? Пятижильный СИП - не вариант. В основном потому что уже проложен и нужно просто привести существующую схему в порядок и в соответствие к правилам. Кто что может сказать? Как правильно. Сам не соображу.
Не получается почему-то прикрепить жипег. Короче, вот ссылка на гугл-диск, смотрите пожалуйста там. Если админы разместят фото в сообщении, будет хорошо. В здании В производить снова деление PEN? -------------------- |
|
|
![]() |
30.8.2022, 9:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Подключить то можно. Только каким образом она станет PENом? Фарш невозможно провернуть назад.
Кстати, господа, прошу любить и жаловать Eugene47, пришедшего с форумхауса по моему приглашению. Хороший специалист и не только в электричестве. И хороший человек -------------------- |
|
|
30.8.2022, 10:00
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Подключить то можно. Только каким образом она станет PENом? Фарш невозможно провернуть назад. И что? Ведь где то выше у источника питания здания А проводники PE и N соединены, или я что то не понял в Вашем вопросе. Сообщение отредактировал НИР - 30.8.2022, 10:02 |
|
|
Костян челябинский Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке 28.8.2022, 7:56
с2н5он цеплять на РЕ и в здании делить
файл действительно... 28.8.2022, 8:12
Олега Цитата(Костян челябинский @ 28.8.2022, 7... 28.8.2022, 10:52
Костян челябинский Три одинаковых мнения на двух форумах. Спасибо все... 28.8.2022, 11:43
gomed12 Такое соединение шлейфуемого PEN не соответствует ... 28.8.2022, 20:23
Олега Цитата(gomed12 @ 28.8.2022, 20:23) Такое ... 28.8.2022, 22:29
Олега Цитата(Олега @ 28.8.2022, 22:29) Не соотв... 29.8.2022, 9:58
gomed12 Цитата(Олега @ 29.8.2022, 9:58) Здесь пит... 29.8.2022, 10:54
gomed12 Узлы крепления шины к корпусу вряд ли будут соотве... 28.8.2022, 23:47
Олега Цитата(gomed12 @ 28.8.2022, 23:47) Узлы к... 29.8.2022, 2:15
Олега Цитата(gomed12 @ 29.8.2022, 10:54) Т.к. п... 29.8.2022, 11:57
gomed12 Цитата(Олега @ 29.8.2022, 11:57) Если пра... 29.8.2022, 18:03
Костян челябинский Цитата(gomed12 @ 29.8.2022, 20:03) Ничего... 29.8.2022, 18:47
Олега Цитата(gomed12 @ 29.8.2022, 18:03) От не ... 29.8.2022, 18:54

gomed12 Цитата(Олега @ 29.8.2022, 18:54) В TN-C Н... 29.8.2022, 19:58

Олега Цитата(gomed12 @ 29.8.2022, 19:58) С одно... 29.8.2022, 21:24

Костян челябинский Цитата(Олега @ 29.8.2022, 23:24) И тоже п... 29.8.2022, 21:44
Олега Цитата(gomed12 @ 29.8.2022, 18:03) Ничего... 29.8.2022, 18:59
Костян челябинский Во-первых, джентльмены, перемычка показана соверше... 29.8.2022, 17:08
gomed12 Тогда добавляйте к четвертой жиле СИП еще одну жи... 29.8.2022, 18:53
Костян челябинский gomed12, А ТТ - нельзя? Там здание В - будка для о... 29.8.2022, 18:57
Dimka1 Цитата(Костян челябинский @ 29.8.2022, 18... 29.8.2022, 19:01
Олега Цитата(Dimka1 @ 29.8.2022, 19:01) Зачем т... 29.8.2022, 19:08
Костян челябинский В будке нет трехфазных нагрузок. В ней электрообог... 29.8.2022, 20:05
Rezo Костян!.... Ну само же всё подсказывает, что ... 29.8.2022, 21:34
gomed12 ЦитатаСистемой (типом) TN-C зовется вот такая
Т.е.... 29.8.2022, 22:06
Олега Цитата(gomed12 @ 29.8.2022, 22:06) Т.е. у... 29.8.2022, 23:01
Костян челябинский Нахожусь в процессе обдумывания перехода на 2L+N+P... 30.8.2022, 7:13
Eugene47 Цитата(Костян челябинский @ 30.8.2022, 7... 30.8.2022, 7:29
Олега Цитата(Костян челябинский @ 30.8.2022, 7... 30.8.2022, 9:49
Костян челябинский Женя, приветствую тебя в нашем уютненьком междусоб... 30.8.2022, 7:49
НИР А что нельзя 4-ю жилу подключить к N-шине, будет ... 30.8.2022, 9:17
Олега Цитата(НИР @ 30.8.2022, 9:17) А что нельз... 30.8.2022, 10:11
Олега Цитата(НИР @ 30.8.2022, 10:00) ..или я чт... 30.8.2022, 11:35
НИР Нарисовал как думаю. Загрузить не могу, что то не ... 30.8.2022, 12:35
Олега Может формат не съедобный.. я гружу jpeg, без проб... 30.8.2022, 13:29
НИР хз, пробовал в разных форматах (размер файла в фо... 30.8.2022, 14:02
Олега 900 кило на рисунок ни к чему..
*** mail.ru Быстр... 30.8.2022, 14:14
НИР Отправил, не закидайте тапками. 30.8.2022, 14:34
Олега 1. ваше:
2. мой прикид, до кучи:
Будем считать... 30.8.2022, 15:59
Dimka1 Цитата(Олега @ 30.8.2022, 15:59) Будем сч... 31.8.2022, 11:34
gomed12 Сложно как-то и не наглядно. Если параллельно с ТТ... 31.8.2022, 10:41
Костян челябинский Итак, господа. Подведем итоги. Три основных вариан... 31.8.2022, 20:33
Dimka1 Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2022, 20... 31.8.2022, 20:55
Олега Все + и - уже названы. Выбирать надо с наименьшим ... 31.8.2022, 22:14
Костян челябинский Цитата(Олега @ 1.9.2022, 0:14) А при ТТ У... 31.8.2022, 22:24
Олега Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2022, 22... 1.9.2022, 0:51
Костян челябинский А знаешь какая разница между нами? У меня всегда е... 31.8.2022, 21:02
случайный Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2022, 21... 1.9.2022, 4:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 4:43 |
|
|
|
|