![]() Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9272 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Приветствую коллег и примкнувшим к ним. Не первый раз сталкиваюсь с вопросами организации питания нескольких зданий на промплощадках. Здания в основном хозяйственно-бытового назначения. Примерную схему и вопросы накидал в прилагаемом рисунке. На словах. Обычно здание А питается СИПом от КТП промплощадки по схеме TN-C-S. Деление PEN на РЕ и N происходит на вводе в него. А далее необходимо запитать здание В (а иногда и С и далее) СИПом от ВРУ здания А. И вот по какой схеме запитывать его? Куда подключать четвертую жилу СИПа? Пятижильный СИП - не вариант. В основном потому что уже проложен и нужно просто привести существующую схему в порядок и в соответствие к правилам. Кто что может сказать? Как правильно. Сам не соображу.
Не получается почему-то прикрепить жипег. Короче, вот ссылка на гугл-диск, смотрите пожалуйста там. Если админы разместят фото в сообщении, будет хорошо. В здании В производить снова деление PEN? -------------------- |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Системой (типом) TN-C зовется вот такая Т.е. утверждаете, в системе TN-C только один единственный PEN-проводник, выполняющий совмещенные функции PE и N проводников, без самих PE и N ? Сам по себе PEN, от которой отходят множество PE и N (ГОСТ..5-54) независимо от системы заземления не может существовать автономно, только в составе единственной системы-ТN-C. Вы может знаете другую систему? Цитата Я читал не про 200, а про 20 метров. Для ВЛ определены 200 м между повторными ЗУ, в т.ч. с учетом, что в малоэтажных населенных пунктах могут быть организованы системы ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Т.е. утверждаете,.. Это не я утверждаю, а ГОСТ 30331.1-2013 ("Настоящий стандарт является основополагающим в комплексе межгосударственных стандартов..")Сам по себе PEN, от которой отходят множество PE и N (ГОСТ..5-54) независимо от системы заземления не может существовать автономно, только в составе единственной системы-ТN-C. Прочитайте сами определение TN-C и сравните с тем, что пишете.Для ВЛ определены 200 м между повторными ЗУ, в т.ч. с учетом, что в малоэтажных населенных пунктах могут быть организованы системы ТТ. 200м меж повт.ЗУ ВЛ были определены еще в то время, когда такая система (аббревиатура "ТТ" еще не существовала) была запрещена.Вроде бы у Базеляна. Я перестал читать и смотреть.. У него сплошные противоречия. Материал кусками, расчетов не приводит, и постоянно говорит о неисследованности.. Ну его.. (это я так решил, ни к чему не призывая) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 11:19 |
|
![]() |