Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разрешить некоторые вопросы, которые у меня возникли. Коротко о себе в плане электрики - "чайник чайником". Несколько дней назад "пропала" розеточная линия на кухне. От этой линии были запитаны 3 освещения в прихожей (нагрузка очень маленькая) - естественно это также, сейчас, не работает. И я решил провести на кухню отдельную линию для розеток от щитка с отдельным автоматом. По этой линии будут питаться следующие устройства: 1. Маломощные: холодильник, морозильник, компьютер (часто на целый день) и зарядки для гаджетов - по моим подсчётам не более 0,5кВт максимальной мощности.; 2. Электрочайник (2кВт), СВЧ, пароварка и скороварка (примерно по киловатту каждая) - всего примерно 5кВт. По второй группе устройств - не очень часто, но бывает, что одновременно будут включены пароварка и скороварка и, ещё реже, вместе с ними и электрочайник. Вчера был разговор с электриком из ЖЭКа - он поставит отдельный автомат и подключит линию (возможно, что и обрыв линии найдет, но это не торопит). Он сказал, что необходимо автомат на 25А и провод ПВС 3х4. Предполагается, что от щитка провод войдет в квартиру и над входной дверью должен разойтись на две линии: маломощная - для освещения прихожей (наверное, даже, сечением 0,75 квадратов подойдёт?) и основная - на кухню. На кухне провод снова делится на две линии: опять же, маломощная - для первой группы используемых на кухне устройств и основная для всего остального. Вот и пришло время для первого вопроса 1. Какой лучше, удобнее или правильнее использовать мощный провод: один трехжильный 3х4 или три отдельных одножильных провода каждый сечением в 4 квадрата? Ну, если первый вопрос ни такой уж сложный, то над второй проблемой я очень долго завис. Я знаю, что всегда (или почти всегда) мощные линии необходимо разветвлять в раздаточных (распаячных) коробках в местах удобных для монтажа/демонтажа и контроля. Но, в своём варианте, я предполагал, что над дверью, куда подойдет эта доп.линия для кухни, можно будет установить последовательно одну мощную розетку и две маломощные (для освещения и для всякого другого "ненапряжного"). От мощной розетки протянуть линию (такую же 3х4) на кухню, где, также, будет разделение на две розетки: маломощную и мощную. И, окончательно, уже от этой мощной розетки, довести линию (опять же - 3х4) до основного места использование этой линии - под подоконником. Предполагаю, что всю линию буду убирать в кабель-канал. 2. Поэтому второй вопрос: разветвлять линию лучше, всё-таки, в раздаточных коробках или, всё же, можно и через розетки? Прощупывая розеточный вариант, пытался найти в интернет-магазинах розетку на 25А (на 16А думаю, что будет маловато), но так и не нашёл - искал по простецки на Яндекс-Маркете. 3. Если через раздаточную коробку, то что лучше использовать для разветвления? Клеммы, Ваго, сжимы, "орешки" и ещё что-то? И, ещё, один вопрос. 4. Как лучше организовать розетки на место их основного использования (на кухне под подоконником)? Есть 4 мощных устройства (1-ая группа) - разбить на 3 розеточные группы: электрочайник (2кВт); пароварка + скороварка (около 2кВт); СВЧ (1,2кВт) + одна или две розетки для дополнительных устройств (миксер, блендер или электромясорубка, которые используются очень редко)? Можно это сделать на базе розеточных колодок на 16А (2 или 3 гнезда)? Или лучше собирать из отдельных розеток? Это, пока, основные вопросы по этой теме. |
|
|
![]() |
18.8.2022, 23:00
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.8.2022 Пользователь №: 60023 |
Dimka1, понял.
Благодарю за ответы. |
|
|
Tigrik Установка отдельной линии на кухню 18.8.2022, 0:15
Искра Многа буков!
Все сводится к тому, что ваше ... 18.8.2022, 12:57
Из России Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 0:15) Он сказа... 18.8.2022, 15:00
Tigrik Искра, спасибо, что ответили.
Да, текст большой,... 18.8.2022, 15:22
Электромонтёр Если вас тянет на коробки ставьте их но вам же пос... 18.8.2022, 17:06
Tigrik Электромонтёр, Благодарю за ответ.
Как раз, для м... 18.8.2022, 17:32
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 0:15) Здравств... 18.8.2022, 18:07
Tigrik Dimka1, газа нет. 18.8.2022, 18:13
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 18:13) Dimka1,... 18.8.2022, 18:35
Tigrik Dimka1, большая часть проводки, естественно, замур... 18.8.2022, 18:57
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 18:57) Dimka1,... 18.8.2022, 19:10
Tigrik Одножильные, вроде бы, удобнее для монтажа - потом... 18.8.2022, 19:40
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 19:40) Одножил... 18.8.2022, 20:00
Tigrik Dimka1, Благодарю.
Вроде бы, получилось простень... 18.8.2022, 21:20
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 21:20) Dimka1,... 18.8.2022, 21:53
Tigrik Dimka1, а как соединяют розетки в блок при проводе... 18.8.2022, 22:27
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 22:27) Dimka1,... 18.8.2022, 22:44
Tigrik Цитата(Dimka1 @ 18.8.2022, 22:34) Есть кр... 18.8.2022, 22:50
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 18.8.2022, 22:50) Я видел... 18.8.2022, 22:55
Костян челябинский Почитали димку? А теперь возьмите и сделайте наобо... 19.8.2022, 3:56
Tigrik Костян челябинский, скажите, пожалуйста, а какие м... 19.8.2022, 14:18
Костян челябинский Первое и главное. Откуда взялись кабели 4 квадрата... 19.8.2022, 15:26
Tigrik Костян челябинский, предполагаю, что провода, как ... 19.8.2022, 19:18
Костян челябинский Цитата(Tigrik @ 19.8.2022, 21:18) Костян ... 19.8.2022, 20:03
Tigrik Цитата(Костян челябинский @ 19.8.2022, 20... 19.8.2022, 21:21
Костян челябинский А жековский электрик считает что все эти приборы б... 20.8.2022, 4:33
Электромонтёр Ради эксперимента пробросьте пока на соплях кабель... 20.8.2022, 11:35
Tigrik Костян челябинский, я не знаю что и как он считает... 20.8.2022, 13:09
Костян челябинский Тааак. Вот мы и получили 4.5 кВт в пике и длительн... 20.8.2022, 13:19
Tigrik Костян челябинский, нет, не смогу.
Попробую ещё ра... 20.8.2022, 13:41
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 20.8.2022, 13:41) Если я ... 20.8.2022, 13:58
Костян челябинский Цитата(Tigrik @ 20.8.2022, 15:41) Костян ... 20.8.2022, 14:01
Электромонтёр Таблиц этих выбора сечения кабеля милион. Возьмите... 20.8.2022, 14:48
Tigrik Хорошо, давайте по порядку.
Цитата(Костян челябинс... 20.8.2022, 18:27
Электромонтёр Мерили чем индикаторной отвёрткой? Скорее всего ну... 20.8.2022, 18:40
Tigrik Цитата(Электромонтёр @ 20.8.2022, 18:40) ... 20.8.2022, 19:31
Dimka1 Цитата(Tigrik @ 20.8.2022, 19:31) Он назы... 20.8.2022, 19:47
Tigrik Dimka1, этот "тестер" тоже без батареек.... 20.8.2022, 19:57
Dimka1 Цифровых тестеров без батареек не бывает. 20.8.2022, 20:02
Tigrik Dimka1, https://market.yandex.ru/product--indikato... 20.8.2022, 20:09
Dimka1 на батарейках 20.8.2022, 20:30
Tigrik Батарейки отработались - тестер на помойку? 20.8.2022, 20:38
Электромонтёр Эту гадость срочно на помойку не дожидаясь от неё ... 20.8.2022, 21:06![]() ![]() ![]() |
|