сообщение 13.8.2022, 12:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Друзья, проконсультируйте пожалуйста по такой мало, но все таки вероятной ситуации.

Частный дом, ввод 380, выполнен повторный контур заземления(его сопротивление 3 Ом).
Система заземления TNCS.

Что будет, если при человеческом факторе (например при неверной коммутации проводов), по нулевому проводнику будет протекать какая-либо из фаз и произойдет прикосновение к открытым заземленным частям(например кабельному лотку)?
Считаем, что диф защита отсутствует.

Для меня не понятно, факт того, что сопротивление заземления ниже, чем сопротивление человека, исключит протекание этой фазы через тело человека?

За схему извиняюсь, коленочная)
Щит учета на опоре не стал изображать, думаю что сути не добавит

Сообщение отредактировал PavelCh - 13.8.2022, 14:27
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sasha4312
сообщение 14.8.2022, 11:38
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 679
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Поставь на вводе реле напряжения и не парься. При аварии (замыкание, обрыв) дом обесточится. Реле покажет причину, и само включится при ее устранении.
Недостатки - 3 лишних киловатт энергии в месяц, и если уедите во время длительной аварии надолго, разморозится холодильник, или зимой промерзнет отапливаемый дом. Последнее может произойти и при простом отключении электричества без реле.
Достоинства - при аварии техника обычно не страдает от перенапряжений и недонапряжений.
Ну, и вероятность того, что долбанет резко падает. Только реле должно размыкать и PEN провод.
Размыкать защитный проводник запрещено, потому и применяют систему ТТ. Размыкают N, вместе с фазами.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.8.2022, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PavelCh
сообщение 14.8.2022, 13:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Цитата(sasha4312 @ 14.8.2022, 11:38) *
Поставь на вводе реле напряжения и не парься.


Реле будет

Цитата(sasha4312 @ 14.8.2022, 11:38) *
Размыкают N, вместе с фазами.


Насколько я погружался в вопрос выбора трехфазного реле напряжения (особенно под вниманием был DigiTop 3F-63 и Евроавтоматика CP-723)
ни в одной из моделей не рвется ноль, даже если визуально у него вход и выход с разных сторон(как у DigiTop-a), внутри там просто перемычка-пластина, насколько я знаю

Цитата(rosck @ 14.8.2022, 12:46) *
Ну и чисто мое мнение, нужно делать две ступени:


Снова соглашусь, все так и задумано.
Будет общее трехфазное узо 300мА или 100мА(вероятнее всего селективное) и на отходящий фазах по 30мА. Соответственно никаких электронных диф аппаратов, только эл-мех.

Но если мы рассматриваем ошибки при монтаже ТТ, я думал речь пойдет о системе уравнивания потенциалов, а не только о диф защите ( по ней все более менее очевидно).



А что скажете по комбинации с TNCS(к повторному заземлению у опоры) в щите на опоре + ТТ в щите дома со своим повторным заземлением? (схема выше в моем сообщении)

Сообщение отредактировал PavelCh - 14.8.2022, 13:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PavelCh   Протекание фазы по нулевому прводнику   13.8.2022, 12:45
- - Электромонтёр   Сам пугаю сам боюсь?   13.8.2022, 13:25
|- - PavelCh   Цитата(Электромонтёр @ 13.8.2022, 13:25) ...   13.8.2022, 13:31
- - Rezo   Цитата(PavelCh)...исключит протекание этой фазы че...   13.8.2022, 15:15
- - в горле кость   Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) Что бу...   13.8.2022, 15:39
- - Из России   Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) Что бу...   13.8.2022, 15:45
|- - rosck   Цитата(Из России @ 13.8.2022, 15:45) Ниче...   13.8.2022, 18:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) Это вряд...   13.8.2022, 19:19
|- - PavelCh   Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) Диф защи...   13.8.2022, 21:54
|- - Valerapol   Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 21:54) Посове...   13.8.2022, 22:53
- - Dimka1   Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) Друзья...   13.8.2022, 19:09
|- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 13.8.2022, 20:09) , а pen...   14.8.2022, 6:21
|- - в горле кость   Цитата(rosck @ 14.8.2022, 6:21) Следить з...   14.8.2022, 9:06
|- - PavelCh   Цитата(rosck @ 14.8.2022, 6:21) Следить з...   14.8.2022, 10:12
|- - Dimka1   Цитата(PavelCh @ 14.8.2022, 10:12) Спасиб...   14.8.2022, 10:21
- - sasha4312   Поставь на вводе реле напряжения и не парься. При ...   14.8.2022, 11:38
|- - PavelCh   Цитата(sasha4312 @ 14.8.2022, 11:38) Пост...   14.8.2022, 13:27
|- - sasha4312   Цитата(PavelCh @ 14.8.2022, 13:27) Наскол...   15.8.2022, 0:06
- - Электромонтёр   ЦитатаРеле покажет причину, и само включится при е...   14.8.2022, 11:53
- - sasha4312   Здесь нет противоречий, реле включится, а остально...   14.8.2022, 11:58
- - Электромонтёр   Холодильник же сам включается значит и остальной о...   14.8.2022, 12:31
- - sasha4312   Видимо обогрев не всегда включается после пропадан...   14.8.2022, 12:44
- - rosck   В системе ТТ все линии должны быть под ДИФ защитой...   14.8.2022, 12:46