Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Протекание фазы по нулевому прводнику

PavelCh
сообщение 13.8.2022, 12:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Друзья, проконсультируйте пожалуйста по такой мало, но все таки вероятной ситуации.

Частный дом, ввод 380, выполнен повторный контур заземления(его сопротивление 3 Ом).
Система заземления TNCS.

Что будет, если при человеческом факторе (например при неверной коммутации проводов), по нулевому проводнику будет протекать какая-либо из фаз и произойдет прикосновение к открытым заземленным частям(например кабельному лотку)?
Считаем, что диф защита отсутствует.

Для меня не понятно, факт того, что сопротивление заземления ниже, чем сопротивление человека, исключит протекание этой фазы через тело человека?

За схему извиняюсь, коленочная)
Щит учета на опоре не стал изображать, думаю что сути не добавит

Сообщение отредактировал PavelCh - 13.8.2022, 14:27
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Из России
сообщение 13.8.2022, 15:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1034
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) *
Что будет?



Ничего не будет опасного...
Автомат сработает.
Предохранитель сгорит.
Цепь обесточится.

Это если диверсантов нет вблизи)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 13.8.2022, 18:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Из России @ 13.8.2022, 15:45) *
Ничего не будет опасного...
Автомат сработает.

Это вряд ли. Ток замыкания на землю небольшой.


Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) *
Считаем, что диф защита отсутствует.

Для меня не понятно, факт того, что сопротивление заземления ниже, чем сопротивление человека, исключит протекание этой фазы через тело человека

Диф защита здесь не поможет.
Это опасная неисправность. Реально может привести к несчастному случаю. Повторное заземление выполненное на вводе в дом снижает в разы опасность, но не убирает ее полностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PavelCh
сообщение 13.8.2022, 21:54
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.8.2022
Пользователь №: 59998



Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) *
Диф защита здесь не поможет.Повторное заземление выполненное на вводе в дом снижает в разы опасность, но не убирает ее полностью.

Согласен, нарисовал в схеме узо, действительно картину не меняет.

Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) *
Повторное заземление выполненное на вводе в дом снижает в разы опасность, но не убирает ее полностью.


Повторное заземление выполнено, с сопротвлением 3 Ом - нарисовано не схеме.
Какие еще способы защититься от такой опасности?

Цитата(Dimka1 @ 13.8.2022, 19:09) *
Поэтому в частном доме только ТТ.


Посоветуйте тогда, как защититься от обрыва нуля или «прихода» фазы от соседей при тои же обрыве нуля на магистрали? (Если сменить систему заземления на ТТ)

Сообщение отредактировал PavelCh - 13.8.2022, 21:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PavelCh   Протекание фазы по нулевому прводнику   13.8.2022, 12:45
- - Электромонтёр   Сам пугаю сам боюсь?   13.8.2022, 13:25
|- - PavelCh   Цитата(Электромонтёр @ 13.8.2022, 13:25) ...   13.8.2022, 13:31
- - Rezo   Цитата(PavelCh)...исключит протекание этой фазы че...   13.8.2022, 15:15
- - в горле кость   Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) Что бу...   13.8.2022, 15:39
- - Из России   Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) Что бу...   13.8.2022, 15:45
|- - rosck   Цитата(Из России @ 13.8.2022, 15:45) Ниче...   13.8.2022, 18:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) Это вряд...   13.8.2022, 19:19
|- - PavelCh   Цитата(rosck @ 13.8.2022, 18:54) Диф защи...   13.8.2022, 21:54
|- - Valerapol   Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 21:54) Посове...   13.8.2022, 22:53
- - Dimka1   Цитата(PavelCh @ 13.8.2022, 12:45) Друзья...   13.8.2022, 19:09
|- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 13.8.2022, 20:09) , а pen...   14.8.2022, 6:21
|- - в горле кость   Цитата(rosck @ 14.8.2022, 6:21) Следить з...   14.8.2022, 9:06
|- - PavelCh   Цитата(rosck @ 14.8.2022, 6:21) Следить з...   14.8.2022, 10:12
|- - Dimka1   Цитата(PavelCh @ 14.8.2022, 10:12) Спасиб...   14.8.2022, 10:21
- - sasha4312   Поставь на вводе реле напряжения и не парься. При ...   14.8.2022, 11:38
|- - PavelCh   Цитата(sasha4312 @ 14.8.2022, 11:38) Пост...   14.8.2022, 13:27
|- - sasha4312   Цитата(PavelCh @ 14.8.2022, 13:27) Наскол...   15.8.2022, 0:06
- - Электромонтёр   ЦитатаРеле покажет причину, и само включится при е...   14.8.2022, 11:53
- - sasha4312   Здесь нет противоречий, реле включится, а остально...   14.8.2022, 11:58
- - Электромонтёр   Холодильник же сам включается значит и остальной о...   14.8.2022, 12:31
- - sasha4312   Видимо обогрев не всегда включается после пропадан...   14.8.2022, 12:44
- - rosck   В системе ТТ все линии должны быть под ДИФ защитой...   14.8.2022, 12:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 0:54