![]() Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() |
Гость_случай_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля
![]() |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Можно попробовать просушить, подав напряжение от сварочника на закороченный кабель. Но это гемор и при этом надо контролировать температуру кабеля ![]() Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Сушили таким способом кабель, очень давно. Хлопотное это дело. Не получилось поднять изоляцию лучше 5 Мом. Но несколько лет после этого он проработал нормально. Дело случая, имхо А если одну фазу подать на все жилы кабеля через 10А автомат? Просохнет сам? -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Просохнет сам? нет суть метода в том, что в жилах кабеля надо создать ток, достаточный для нагрева и выпаривания влаги, но при этом не перегреть кабель. Сопротивление изоляции сначала начинает снижаться, а потом медленно начинает расти. Температуру жил при этом надо контролировать. Это может занять несколько месяцев |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 7:59 |
|
![]() |