![]() Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Электромонтёр) Так и будет. При минимуме напряжения ещё чтото показывает а при 500 прошивает насквозь. К томуже 20 килоом на шкале мегера и будет нолём. Всё так!Извиняюсь, т.к. нулевые показания почему-то мысленно воспринял как бесконечные..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 18:17 |
|
![]() |