![]() Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать?
Кабель масляный, бронированный с медными жилами 3х150+1х50, длина линии ~ 250 м. Лежал в земле без напряжения примерно 15 лет, сейчас вдруг внезапно понадобился, замерили сопротивление изоляции кабеля обычным мультиметром - ~ 20 кОм (между жилами и на землю примерно одинаковое сопротивление). Можно ли эксплуатировать такой кабель и как долго он может продюжить под напряжением? Прошу поделиться опытом. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А если нет то подаёте напругу а там уж как повезёт. Если повезёт и не коротнёт сразу тогда постепенно увеличиваете нагрузку. Если накроется и не в разделке то ищете место повреждения муфтите и по новой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Странный вопрос. У вас есть резервная линия? А если нет то подаёте напругу а там уж как повезёт. Если повезёт и не коротнёт сразу тогда постепенно увеличиваете нагрузку. Если накроется и не в разделке то ищете место повреждения муфтите и по новой. Это и есть резервная линия, только на неё "забили" 15 лет назад и она была не под напряжением, просто концы с обеих сторон лежали, если что, чтобы перекинуть. А недавно сделали замер сопротивления изоляции основной линии и получилась жопа, 4 МОм... Вот и начали шевелится... Если сопротивление распределено по всей длинне кабеля, это одно. Если сопротивление сосредоточено в одной точке кабеля, это другое. Попробуйте дать фазы на кабель через лампочки, чем мощнее, тем лучше. Если лампочки в течении хотя-бы суток не засветятся, можно будет попробовать включить линию. Гарантии, как долго линия проработает до пробоя, никто не даст. Может бабахнуть сразу!!! И учтите, что это ни в какие нормативные документы не вписывается!!! Возможно, кабель на лампочках подсохнет, и сопротивление изоляции станет больше. 20 кОм, это очень мало!!! Ну да, 20 кОм это мало, просто я с масляными кабелями раньше почти не сталкивался, может там свои ньюансы есть какие-то, поэтому и спрашиваю. С винилом имхо проще... может просохнет под напряжением и прослужит 100 лет, а может нет Директор меня с такими выводами пошлёт в пешее путешествие, поэтом и чешем репу пока, нужна конкретика однако... -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 12:06 |
|
![]() |