Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Размыкатель постоянного тока

Ant29
сообщение 24.7.2022, 7:11
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Доброе утро! Посоветуйте какой "размыкатель" купить? Имеется ввиду производитель, и доступность покупки.
Чего-то файл не подгружается. Есть ИБП и к нему отдельно батарейный модуль. В инструкции написано, что нужну установить между ИБП и модулем размыкатель.
Номинал размыкателя не должен быть меньше 100А/700В постоянного тока


Сообщение отредактировал Ant29 - 24.7.2022, 7:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 14:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Такое
https://www.etm.ru/cat/nn/369467

Или такое
https://www.etm.ru/cat/nn/2860822

И боксик к ним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.7.2022, 14:58
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 14:34) *
Такое
https://www.etm.ru/cat/nn/369467

Или такое
https://www.etm.ru/cat/nn/2860822

И боксик к ним.

Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC.
Спасбо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.7.2022, 18:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7638
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ant29 @ 26.7.2022, 14:58) *
Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC.

По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.7.2022, 19:14
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(gomed12 @ 26.7.2022, 18:11) *
По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения.

Маленькие массивы спокойно отключаются и на обычных разъединителях.
Касательно предохранителей - спокойно можете до разъединения рубильника снять их. В БМ ИБП они выполнены в формате разъединителя с предохранителями, и, кстати, для дуги там бОльшее раздолье, чем в направленных мною вариантах.

Вот ещё бюджетник с якобы дугогасящей камерой. (с удовольствием бы его разобрал и попробовал найти 5 отличий от предложенного выше IEC =) )
https://www.etm.ru/cat/nn/169992459

Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 19:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.7.2022, 21:03
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 19:14) *
Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел.


Читаю тех.характеристики на него. Вроде только ac

Цитата(gomed12 @ 26.7.2022, 18:11) *
По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения.

А можно поподробнее про физику процесса
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ant29   Размыкатель постоянного тока   24.7.2022, 7:11
- - с2н5он   автоматический выключатель   24.7.2022, 8:33
|- - Ant29   Цитата(с2н5он @ 24.7.2022, 8:33) автомати...   24.7.2022, 11:47
- - gomed12   Типа Tmax XT4 имеют приблизительные характеристики...   25.7.2022, 20:39
- - ___VITOS___   Ставьте размыкатель с тремя плавкими вставками тип...   26.7.2022, 0:51
|- - Ant29   Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 0:51) Ста...   26.7.2022, 9:43
|- - gomed12   Цитата(Ant29 @ 26.7.2022, 9:43) На внешне...   26.7.2022, 11:31
- - gomed12   Для защиты от кз безусловно предохранители что над...   26.7.2022, 9:22
- - ___VITOS___   Если в доп. батарейном массиве уже предустановлен ...   26.7.2022, 9:54
|- - Ant29   Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 9:54) Есл...   26.7.2022, 14:28
- - ___VITOS___   См. апдейт моего сообщения выше   26.7.2022, 11:52
- - ___VITOS___   Такое https://www.etm.ru/cat/nn/369467 Или такое ...   26.7.2022, 14:34
|- - Ant29   Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 14:34) Та...   26.7.2022, 14:58
|- - gomed12   Цитата(Ant29 @ 26.7.2022, 14:58) Ну а я у...   26.7.2022, 18:11
|- - ___VITOS___   Цитата(gomed12 @ 26.7.2022, 18:11) По ман...   26.7.2022, 19:14
|- - Ant29   Цитата(___VITOS___ @ 26.7.2022, 19:14) Ну...   26.7.2022, 21:03
|- - gomed12   Цитата(Ant29 @ 26.7.2022, 21:03) А можно ...   27.7.2022, 11:15
- - Roman D   Вроде в автоматических выключателях DC присутствуе...   26.7.2022, 21:26
- - Roman D   Быстродействующие выключатели на 3,3 кВ контактной...   27.7.2022, 13:41
- - gomed12   Обратитесь за доступными в Али: https://aliexpress...   27.7.2022, 18:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 6:05