тепловая защита при запуске звезда треугольник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
тепловая защита при запуске звезда треугольник |
5.7.2022, 20:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник. Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора?
|
|
|
![]() |
6.7.2022, 12:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну если подумать и вспомнить курс электромашин, то можно и найти правильный ответ
Вот я подумал, подумал и пришел к выводу что не так уж и глупо ставить РТ в этом месте -------------------- |
|
|
ivan.v тепловая защита при запуске звезда треугольник 5.7.2022, 20:41
Костян челябинский Нет
Советую ознакомиться с любой уже готовой схем... 5.7.2022, 22:12
ivan.v Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.... 5.7.2022, 22:44
Костян челябинский Цитата(ivan.v @ 6.7.2022, 0:44) Тут нарис... 6.7.2022, 5:59
ivan.v Цитата(ivan.v @ 5.7.2022, 22:44) Тут нари... 6.7.2022, 7:30
Гость_asd_* Цитата(ivan.v @ 6.7.2022, 7:30) "Сле... 6.7.2022, 13:43
Костян челябинский А смысл такого мягко говоря немного расположения Р... 6.7.2022, 8:36
ivan.v К сожалению нет. Работая на заводе где есть такие ... 6.7.2022, 10:43
Гость проблема пуска по схеме звезда-треугольник в том ч... 6.7.2022, 13:30
gomed12 Цитата(ivan.v @ 5.7.2022, 20:41) Правильн... 6.7.2022, 22:30
ivan.v Цитата(gomed12 @ 6.7.2022, 22:30) Ток ЭД ... 7.7.2022, 17:47
moshkarow все контакторы допустим на 45А - мало . нужно 63,... 7.7.2022, 19:01
ivan.v Цитата(moshkarow @ 7.7.2022, 19:01) все к... 8.7.2022, 0:46![]() ![]() ![]() |
|