Доброго всем дня.
Я не являюсь профессиональным электриком, но очень нужна помощь компетентных специалистов. Ситуация следующая. У моего друга дом, который запитан через стабилизатор Энергия АСН 8000. В дачном посёлке постоянно прыгает напруга. Разброс примерно от 190 до 230. Эти значения вполне попадают в допустимый диапазон. Однако скачки происходят очень часто и быстро, что заметно даже по лампам освещения в доме. Стаб отрабатывает эти просадки, но для импульсного БП в компьютере, вероятно, время отработки стабилизатора слишком высокое и компьютер выклюяается. Установка ИБП проблему частично решила, т.к. для бесперебойника это время пропадания напруги в розетке не является потерей питания и он не переходит на батарею, а отрабатыввет своим встроенным стабом (AVR), который тоже не успевает иногда дать на компьютер вовремя необходимое напряжение. Время отработки стаба около 20мс по паспорту. Полагаю, для импульсников это время должно быть еще меньше, чтобы они не замечали просадку и продолжали работать. Как мы можем решить проблему локально, не меняя основной стабилизатор и без бюрократической волокиты с электриками по проверке линии? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Разброс примерно от 190 до 230. Эти значения вполне попадают в допустимый диапазон. .... но для импульсного БП в компьютере, вероятно, время отработки стабилизатора слишком высокое и компьютер выключается. Странно, но в этом интервале входного напряжения блок питания ПК должен себя нормально чувствовать. Установка ИБП проблему частично решила, т.к. для бесперебойника это время пропадания напруги в розетке не является потерей питания и он не переходит на батарею, а отрабатыввет своим встроенным стабом (AVR), который тоже не успевает иногда дать на компьютер вовремя необходимое напряжение. Время отработки стаба около 20мс по паспорту. Полагаю, для импульсников это время должно быть еще меньше, чтобы они не замечали просадку и продолжали работать. Скорее всего на линии пачками хаотично идут провалы до гораздо более низкого уровня напряжения. При таком плохом качестве входящего напряжения релейный стабилизатор малоэффективен |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Странно, но в этом интервале входного напряжения блок питания ПК должен себя нормально чувствовать. В каком "этом интервале", когда Вам придёт 300 вольт индуктивного коммутационного перенапряжения. ![]() Тестер не поможет, нужен измеритель качества электроэнергии с автоматической записью переходных процессов. А, да. Меньше читайте рекламу изготовителей подобных стабилизаторов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
А, да. Меньше читайте рекламу изготовителей подобных стабилизаторов. Любезный, не нужно указывать мне на то, в чем сами весьма преуспеваете... Предлагаю даже бесплатный - обратиться в СО с жалобой качества поставляемой ЭЭ. Самый оптимальный, любые другие решения будут очень недешевы. Автору бы с БП компа вначале разобраться. : Запитать его временно до релейного стаба и понаблюдать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Любезный, не нужно указывать мне на то, в чем сами весьма преуспеваете... Сударь, я занят в той области, где данными документами обязан подтираться. И снова предлагаю применить защиту от импульсных перенапряжений. Класс выберет: специалист продавец-консультант Вася хозяин (ненужное вычеркнуть). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |