![]() Основная розетка и параллельная , Выбивает автомат при использовании основной розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Основная розетка и параллельная , Выбивает автомат при использовании основной розетки |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2022 Пользователь №: 59784 ![]() |
Доброго дня знатоки!
Весьма странная ситуация, и мне как совсем не электрику не понятна. Имеется основная розетка, от нее параллельно выведена еще одна. При подключении стиральной машинки к основной розетке с недавних пор выбивает автомат 16А, а при подключении к второстепенной розетке работает нормально. Произведена замена автомата на более дорогой. Произведена замена розетки дважды на более дорогие. Квартира - новостройка, естественно все провода под плиткой, разбирать вообще не вариант. Буду признателен за совет, подсказку. Примерную схему прилагаю. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Всё верно, автоматы дифференциальные.
Предполагаю наличие контакта между нейтралью и заземляющим проводом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2022 Пользователь №: 59784 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 19:51 |
|
![]() |