![]() Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 6:21 |
|
![]() |