Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение частотника 200В к линии 380В через трансформатор. , Понижающий трансформатор Y-Y, нужно ли заземлять (занулять) *?

Митяй_
сообщение 19.5.2022, 9:52
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Всем прювет!

Есть частотный привод для сетей с межфазным напряжением 200В. Будем для него заказывать трёхфазный понижающий трансформатор 380/200, Y-Y. Нужно ли заземлять (занулять) среднюю точку трансформатора и ставить после него автомат для защиты привода или достаточно одного автомата перед трансформатором? Сеть используется с глухозаземленной нейтралью.


автомат > трансформатор > привод (так)

автомат > трансформатор > автомат > привод (или так)

занулять ли среднюю точку


Частотный привод китайский - CTB - BKSC-21P5GH5O 1.5 кВт, другой привод взять не вариант, в конструкцию по габаритам впихивается только двигатель от этого привода...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 20.5.2022, 8:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1375
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. Наверное и тут лучше исходить из рекомендаций производителя частотника. А чтобы срабатывала защита при таком замыкании конешно нужно соединять с нулём. А советую не соединять, ибо при этом меньше перекос тока по фазам на малых нагрузках.

Сообщение отредактировал чукча - 20.5.2022, 8:46


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 23.5.2022, 9:06
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(чукча @ 20.5.2022, 8:45) *
Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. Наверное и тут лучше исходить из рекомендаций производителя частотника. А чтобы срабатывала защита при таком замыкании конешно нужно соединять с нулём. А советую не соединять, ибо при этом меньше перекос тока по фазам на малых нагрузках.


Там нагрузка симметричная, только частотник и мотор, больше потребителей нет, может лучше соединить среднюю точку с нулём??

Цитата(gomed12 @ 20.5.2022, 0:04) *
Как быть с однофазным замыканием на землю? Частотник продолжит функционировать?


В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 23.5.2022, 21:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1375
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Митяй_ @ 23.5.2022, 9:06) *
В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник.

Во многих простейших ИВЭП типа трансформатор+выпрямитель соединять вторичку с нулём просто нельзя, ибо работать не будет. Это не про данный конкретный случай, а про категоричность вашего заявления.

Сообщение отредактировал чукча - 23.5.2022, 21:13


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2022, 21:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7570
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(чукча @ 23.5.2022, 21:12) *
Во многих простейших ИВЭП типа трансформатор+выпрямитель соединять вторичку с нулём просто нельзя, ибо работать не будет.

А управляемые и неуправляемые мостовые схемы с использованием незаземленной нейтрали не используются?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 20:53
Rambler's Top100     