Подключение частотника 200В к линии 380В через трансформатор. , Понижающий трансформатор Y-Y, нужно ли заземлять (занулять) *? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение частотника 200В к линии 380В через трансформатор. , Понижающий трансформатор Y-Y, нужно ли заземлять (занулять) *? |
19.5.2022, 9:52
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Всем прювет!
Есть частотный привод для сетей с межфазным напряжением 200В. Будем для него заказывать трёхфазный понижающий трансформатор 380/200, Y-Y. Нужно ли заземлять (занулять) среднюю точку трансформатора и ставить после него автомат для защиты привода или достаточно одного автомата перед трансформатором? Сеть используется с глухозаземленной нейтралью. автомат > трансформатор > привод (так) автомат > трансформатор > автомат > привод (или так) занулять ли среднюю точку Частотный привод китайский - CTB - BKSC-21P5GH5O 1.5 кВт, другой привод взять не вариант, в конструкцию по габаритам впихивается только двигатель от этого привода... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
![]() |
20.5.2022, 8:45
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. Наверное и тут лучше исходить из рекомендаций производителя частотника. А чтобы срабатывала защита при таком замыкании конешно нужно соединять с нулём. А советую не соединять, ибо при этом меньше перекос тока по фазам на малых нагрузках.
Сообщение отредактировал чукча - 20.5.2022, 8:46 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
23.5.2022, 9:06
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. Наверное и тут лучше исходить из рекомендаций производителя частотника. А чтобы срабатывала защита при таком замыкании конешно нужно соединять с нулём. А советую не соединять, ибо при этом меньше перекос тока по фазам на малых нагрузках. Там нагрузка симметричная, только частотник и мотор, больше потребителей нет, может лучше соединить среднюю точку с нулём?? Как быть с однофазным замыканием на землю? Частотник продолжит функционировать? В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
23.5.2022, 21:12
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник. Во многих простейших ИВЭП типа трансформатор+выпрямитель соединять вторичку с нулём просто нельзя, ибо работать не будет. Это не про данный конкретный случай, а про категоричность вашего заявления. Сообщение отредактировал чукча - 23.5.2022, 21:13 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Митяй_ Подключение частотника 200В к линии 380В через трансформатор. 19.5.2022, 9:52
чукча Среднюю точку вторички лучше никуда не подключать,... 19.5.2022, 12:44
Митяй_ Цитата(чукча @ 19.5.2022, 12:44) Среднюю ... 19.5.2022, 13:52
gomed12 Цитата(чукча @ 19.5.2022, 12:44) Среднюю ... 20.5.2022, 0:04
чукча Там пусковой ток конский, в 2-3 раза больше, чем п... 19.5.2022, 14:03
gomed12 Цитата(Митяй_ @ 23.5.2022, 9:06) Там нагр... 23.5.2022, 10:33
Митяй_ Цитата(gomed12 @ 23.5.2022, 10:33) В усло... 23.5.2022, 11:30
gomed12 Цитата(gomed12 @ 23.5.2022, 10:33) Но при... 23.5.2022, 14:03
gomed12 Цитата(чукча @ 23.5.2022, 21:12) Во многи... 26.5.2022, 21:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 20:44 |
|
|
|
|