Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение кабелей в клеммы

terms6ead
сообщение 29.4.2022, 11:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 29.4.2022
Пользователь №: 59666



Несколько разных вопросов по подключению кабелей в клеммы.
1) Электрик из управляющей компании подключил электроплиту в такую клемму. Насколько правильное это подключение? Надо ли было многопроволочные кабеля обжимать НШВ? Если надо обжимать то какие пресс-клещи купить? С другой стороны в клеммы зажаты одножильные кабеля. Фото подключения в моем профиле как картинка профиля. По другому изображения не вставляются в сообщения и куда их загружать не понятно, в правилах форума устаревшая информация, ссылки на другие изображения на других сайтах не дает вставить.
2) Для подключения люстр к электросети буду использовать колодку клеммную винтовую. Кабеля электросети одножильные. Кабеля от люстры многопроволочные, от каждого плафона с патроном свой кабель. Чтобы подключить 2-3 патрона в одну клемму надо обжимать НШВ/НШВИ? Если надо обжимать то какие пресс-клещи купить? КВТ ПКВк-10 подойдут?

Сообщение отредактировал с2н5он - 29.4.2022, 13:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2022, 17:30
Сообщение #2





Гости






Цитата(terms6ead @ 29.4.2022, 11:58) *
...
1) Электрик из управляющей компании подключил электроплиту в такую клемму. Насколько правильное это подключение? Надо ли было многопроволочные кабеля обжимать НШВ?
...
2) Для подключения люстр к электросети буду использовать колодку клеммную винтовую. Кабеля электросети одножильные. Кабеля от люстры многопроволочные, от каждого плафона с патроном свой кабель. Чтобы подключить 2-3 патрона в одну клемму надо обжимать НШВ/НШВИ?
...

Не ломайте голову, облудите жилы припоем и подключите в клеммы. "Зверствовать" над усилием зажатия не стоит, достаточно раз в год проверять затяжку винтов клеммника (подтянуть при ослаблении).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 30.4.2022, 20:03
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2022, 19:30) *
Не ломайте голову, облудите жилы припоем и подключите в клеммы. "Зверствовать" над усилием зажатия не стоит, достаточно раз в год проверять затяжку винтов клеммника (подтянуть при ослаблении).

"Лужение многопроволочной жилы при монтаже розеток и выключателей вредно и опасно. Опытные монтажники это знают. Особенно нежелательно лудить провода при монтаже розеток, где возможны большие токи нагрузки. Дело в том что оловосодержащие припои, которыми производится лужение, имеют неприятную особенность. С течением времени они "текут" под давлением, которое в данном случае оказывает на залуженный конец провода зажим розетки. Если розетка обладает подпружиненным зажимом(типа "Ваго") то ничего страшного не произойдет, пружина автоматически "выберет слабину" образовавшуюся в результате "утекания" олова. Но если это винтовой зажим, как на большинстве популярных розеток, контакт со временем ослабнет и начнет нагреваться под нагрузкой. Если этого вовремя не заметить, контакт и провод, под воздействием нагрева, начнет окислятся, что может привести к перегреву и возгоранию."

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.5.2022, 8:51
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Steppe @ 30.4.2022, 19:03) *
"Лужение многопроволочной жилы при монтаже розеток и выключателей вредно и опасно."

Это только мнение. Одного сайта. Причём автор явно на своем негативном опыте основывался.
Щас ещё запретим провода МГШВ, АМГЛ, МСТП, НВ-4, ПГЛ итп лужёные.

Лужение и пайка требуют определённой квалификации. Ясно, что "на зажигалке или газовой плите" ничего путного не выйдет.
Просто уметь надо, а не писать бумажки от имени Хапцапмонтажа.
Ясный день, что использование активных флюсов типа хлористого цинка проест даже медный котёл.

Насчет медных НЕлужёных проводов. Неоднократно наблюдал случаи, когда терялся контакт между клеммой и проводом МГГ 1х120 из-за окисления меди и накопления CuO2.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 2.5.2022, 11:56
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Roman D @ 2.5.2022, 10:51) *
Неоднократно наблюдал случаи, когда терялся контакт между клеммой и проводом МГГ 1х120 из-за окисления меди и накопления CuO2.

Интересно было бы узнать нормативные требования по монтажу провода МГ 1х120, а также требования по ТО устройств с применением этого провода.
Основные технические характеристики:
Климатическое исполнение: В, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Система скрутки провода – правильная.
Направление скрутки: соседние повивы – в противоположные стороны верхний повив - левое.
Кратность шага скрутки верхнего повива: не более 16- кратного расчетного диаметра провода.
Кратность шага скрутки внутренних повивов и отдельной стренги – не более 30-кратного наружного диаметра соответствующего повива или стренги.
Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды:от -60°С до +55°С.
Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов.
Область применения
Провода предназначены для соединения в электро-технических установках и устройствах, для электропечей, выводов силовых полупроводниковых приборов

Сообщение отредактировал Steppe - 2.5.2022, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.5.2022, 12:31
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Steppe @ 2.5.2022, 10:56) *
Интересно было бы узнать нормативные требования по монтажу провода МГ 1х120, а также требования по ТО устройств с применением этого провода.

ПУТЭКС - правила устройства и технической эксплуатации контактной сети железных дорог.
Но МГГ в качестве электрических соединителей не любят по вышеуказанной причине.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Steppe
сообщение 2.5.2022, 16:25
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 20.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517



Цитата(Roman D @ 2.5.2022, 14:31) *
ПУТЭКС - правила устройства и технической эксплуатации контактной сети железных дорог.

Спасибо за указание на этот документ. Там все есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- terms6ead   Подключение кабелей в клеммы   29.4.2022, 11:58
- - Zolan77   Фотку на сторонний файлообменник, сюда ссылку без ...   29.4.2022, 12:17
- - с2н5он   Цитата(terms6ead @ 29.4.2022, 11:58) в пр...   29.4.2022, 13:48
- - savelij®   Цитата(terms6ead @ 29.4.2022, 11:58) Неск...   29.4.2022, 20:28
|- - terms6ead   Цитата(savelij® @ 29.4.2022, 21:28) 1. но...   29.4.2022, 20:59
- - Электромонтёр   Цитатасильно затягивать винтДинамометрическая отвё...   30.4.2022, 11:54
- - Гость сочувствующий   Цитата(terms6ead @ 29.4.2022, 11:58) ... ...   30.4.2022, 17:30
|- - Steppe   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2022, 19...   30.4.2022, 20:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Steppe @ 30.4.2022, 20:03) "Л...   30.4.2022, 20:41
||- - Steppe   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2022, 22...   30.4.2022, 20:50
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Steppe @ 30.4.2022, 20:50) 44 года...   30.4.2022, 21:04
|||- - Steppe   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2022, 23...   30.4.2022, 21:24
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Steppe @ 30.4.2022, 21:24) ... Сын...   30.4.2022, 22:14
||- - Инк   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2022, 20...   1.5.2022, 20:55
|- - Roman D   Цитата(Steppe @ 30.4.2022, 19:03) "Л...   2.5.2022, 8:51
|- - Steppe   Цитата(Roman D @ 2.5.2022, 10:51) Неоднок...   2.5.2022, 11:56
|- - Roman D   Цитата(Steppe @ 2.5.2022, 10:56) Интересн...   2.5.2022, 12:31
|- - Steppe   Цитата(Roman D @ 2.5.2022, 14:31) ПУТЭКС ...   2.5.2022, 16:25
- - Roman D   Если убрать писькомеры... Что, другого способа нет...   1.5.2022, 8:25
|- - в горле кость   Цитата(Roman D @ 1.5.2022, 8:25) Если убр...   1.5.2022, 10:41
||- - Steppe   Цитата(в горле кость @ 1.5.2022, 12:41) А...   1.5.2022, 17:09
||- - Roman D   ЦитатаRoman D, вы получили разные ответы на ваш во...   1.5.2022, 20:18
||- - Олега   Цитата(Steppe @ 1.5.2022, 17:09) В привед...   2.5.2022, 1:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 1.5.2022, 8:25) ... Что,...   1.5.2022, 16:12
- - Roman D   А если зажать многопроволочный проводок в гильзу? ...   1.5.2022, 14:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:21