Отличие ВРУ от ГРЩ , Поможите! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отличие ВРУ от ГРЩ , Поможите! |
| Гость_Гость_MNosoffff_*_* |
18.6.2008, 10:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Скиньте пожалуйста номер ГОСТ, где это отличие (по номинальному току, если мне память не изменяет) прописано... Заранее благодарен.
|
|
|
![]() |
| Гость_ВВ_* |
20.6.2008, 1:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ну, и почему остановились?
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). 7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции. 7.1.5. Распределительный пункт (РП) -устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков). |
|
|
Гость_MNosoffff_* Отличие ВРУ от ГРЩ 18.6.2008, 10:09
savelij Не встречал такого ГОСТа, где бы была запрашиваема... 18.6.2008, 11:11
mak Где-то тоже встречал, что ВРУ только до 630 А, а Г... 20.6.2008, 11:11
savelij Может помогут "Новости электротехники"?
... 20.6.2008, 12:01
Гость_MNosoffff_* Спасибо за информацию... 20.6.2008, 12:19
Олега Ничего не понял. ВУ всегда считал частью ГРЩ здани... 20.6.2008, 18:12![]() ![]() ![]() |
|