Вот недавно спор возник, в общем электрошкафу на станке один прибор предлагают подключить через разделительный трансформатор, остальные приборы питаются напрямую, корпус этого прибора металический и соединен с общим заземлением. Есть ли смысл и можно ли заземлять металический корпус прибора подключенного через разделительный трансформатор??
-------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
К чему этот опус из ПУЭ не понятно. Ни кто и не предлагает соединять с заземлёнными частями токоведущие части после трансформатора.
А при одиночном замыкании на корпус цепи после разделения ни какого потенциала на корпусе не будет, естественно и защита по сверхтоку не сработает. Да и вообще кроме как защиты от ВЧ и цифровых помех трансформатор выполнять не будет, внутри ЧПУ есть свой блок питания с гальванической развязкой. И при правильном конструктивном решении разделительный трансформатор поможет разделить защитное заземление с функциональным для минимизации тех же помех и защиты сложного (нежного) электронного оборудования от внешних импульсных перенапряжений, о чём выше и писал уважаемый gomed12 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |