Заменить электросчётчик не прямого включения прямым |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заменить электросчётчик не прямого включения прямым |
6.4.2022, 14:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2022 Пользователь №: 59588 |
Здравствуйте!
Вышел из строя ЦЭ6803В 230В 1-7,5А 3ф. подключенный через Трансформаторы тока , можно ли его заменить на ЦЭ6803В 5(60)? У ЦЭ6803В 5(60) не хватает контактов под подключение напряжения, но увидел в интернете схему включения на картинке, где Л1 и И1 объединяется, подойдет ли такая схема в счётчиком 5(60)? |
|
|
![]() |
6.4.2022, 18:25
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При таком выборе ТТ (не зря, наверное; - а может, другого не было?) - будет, но недолго.
А, да. Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2. Закоротите. Хотя пожарников и так и так вызывать... Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2022, 18:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.4.2022, 10:05
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2. Закоротите. Да, безопасность прежде всего. Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал. Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.4.2022, 10:57
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2022 Пользователь №: 59588 |
Да, безопасность прежде всего. Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал. Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым. А если отключить рубильник, не будет же ни каких проблем с заменой счетчика. И вот эта схема на картинке, называется совмещенная , она в принципе рабочая? Ни сгорят же трансформаторы, только будет погрешность большая ? |
|
|
Nik77 Заменить электросчётчик не прямого включения прямым 6.4.2022, 14:07
Rezo Цитатане хватает контактов под подключение напряже... 6.4.2022, 14:12
с2н5он трансформаторы какие? 6.4.2022, 15:21
Nik77 Цитата(с2н5он @ 6.4.2022, 15:21) трансфор... 6.4.2022, 15:36
с2н5он пробуйте, но думаю работать не будет 6.4.2022, 16:31
gomed12 Что-то будет индицировать, но цифры могут быть дал... 6.4.2022, 23:22
Roman D Счетчик должен быть в пределах своего класса точно... 7.4.2022, 10:40
gomed12 Отключение ввода и замена счетчика -это нормально.... 7.4.2022, 11:03
Roman D По ПТБ счетчики монтируются/меняются только со сня... 7.4.2022, 11:15
с2н5он Цитата(Roman D @ 7.4.2022, 11:15) только ... 7.4.2022, 13:11
Roman D Это у штатников счетчик как штепсель. Монтёр распл... 7.4.2022, 16:12![]() ![]() ![]() |
|