Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Объясните, что не так делаю , Подключение однофазных трансформаторов

ВадимL
сообщение 4.4.2022, 21:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2022
Пользователь №: 59580



Друзья ! Подскажите пожалуйста
Имеется трех фазная сеть и три тороидальных трансформатора каждый по 400 Вт
подключенных одним контактом к каждой фазе, а второй контакт каждого транса
подключен к нулю, трансформаторы с одной понижающей обмоткой.
К каждой понижающей обмотке подключен драйвер шаговика.
Измеряю напряжение на первичной обмотки каждого трансформатора и получаю 260 Вольт
на любом из трансформаторов, соответственно повышенное напряжение на вторичных обмотках.
отключаю трансформаторы и замеряю между любой фазой и нулём получаю 230 Вольт
Теперь вопросы: Не понимаю почему повышенное напряжение ? Или так подсоединять нельзя ?
И как это можно исправить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВадимL
сообщение 5.4.2022, 14:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2022
Пользователь №: 59580



Разнести подальше друг от друга нет возможности (шкаф не позволяет, если только выносить за пределы, но это проблематично), может как то их экранировать можно ?
По поводу преобразователей не изучал тему, не знаю
по поводу почему трансы, думаю проще, мне нужно было 80 вольт переменки, для меня это самый простой способ
не думал что так встряну.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВадимL   Объясните, что не так делаю   4.4.2022, 21:22
- - Roman D   А между фазами?   5.4.2022, 5:48
- - ВадимL   Сегодня померяю   5.4.2022, 6:02
- - ВадимL   Померил между фазами 400 Вольт, при подключении тр...   5.4.2022, 8:10
- - Shura_with_KINEF   Что является источником? Подозреваю, что какой-то ...   5.4.2022, 8:47
- - ВадимL   На входе ничего нет, обычная трехфазка, но в дальн...   5.4.2022, 10:57
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ВадимL @ 5.4.2022, 10:57) На входе...   5.4.2022, 13:06
- - Roman D   Эти ваши "дрова" - сильно нелинейная наг...   5.4.2022, 12:05
- - ВадимL   Тестер обычный, СССР, стрелочный, 6А это максималь...   5.4.2022, 13:01
- - Rezo   Цитата(ВадимL)Не понимаю почему повышенное напряже...   5.4.2022, 13:07
- - ВадимL   Разнести подальше друг от друга нет возможности (ш...   5.4.2022, 14:03
- - Rezo   Цитата(ВадимL)Разнести подальше друг от друга нет ...   5.4.2022, 14:07
- - ВадимL   Rezo спасибо. похоже вы правы оказались раньше я м...   5.4.2022, 14:53
- - Rezo   Цитата(ВадимL)не знаю кому теперь веритьМне!.....   5.4.2022, 15:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 5.4.2022, 15:18) ... Ц20 - ...   5.4.2022, 17:32
- - Roman D   Понятное дело, что с точностью измерений пока проб...   5.4.2022, 17:40
- - ВадимL   Завтра еще проведу эксперимент, еще есть тестер ТЛ...   5.4.2022, 17:56
- - Roman D   Все тестеры, что заточены чисто под синусоиду, зде...   5.4.2022, 18:19
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Цитата(Rezo @ 5...   5.4.2022, 19:04
- - ВадимL   Проблема исчерпана, всем спасибо за участие, это у...   5.4.2022, 22:14