Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Объясните, что не так делаю , Подключение однофазных трансформаторов

ВадимL
сообщение 4.4.2022, 21:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2022
Пользователь №: 59580



Друзья ! Подскажите пожалуйста
Имеется трех фазная сеть и три тороидальных трансформатора каждый по 400 Вт
подключенных одним контактом к каждой фазе, а второй контакт каждого транса
подключен к нулю, трансформаторы с одной понижающей обмоткой.
К каждой понижающей обмотке подключен драйвер шаговика.
Измеряю напряжение на первичной обмотки каждого трансформатора и получаю 260 Вольт
на любом из трансформаторов, соответственно повышенное напряжение на вторичных обмотках.
отключаю трансформаторы и замеряю между любой фазой и нулём получаю 230 Вольт
Теперь вопросы: Не понимаю почему повышенное напряжение ? Или так подсоединять нельзя ?
И как это можно исправить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВадимL
сообщение 5.4.2022, 10:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2022
Пользователь №: 59580



На входе ничего нет, обычная трехфазка, но в дальнейшем хочу поставить инверторный стабилизатор, так как одна фаза скачет до 250 вольт, это для меня критично.
От трансформаторов питаются драйвера шаговых двигателей 6 ампер (3 штуки), на выходе трансформаторов должно не более 80 вольт переменки , в итоге я получаю 82 вольта,
что думаю еще не много и драйвера уйдут в защиту
Если происходит увеличение реактивной нагрузки, как этого избежать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.4.2022, 13:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3456
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(ВадимL @ 5.4.2022, 10:57) *
На входе ничего нет, обычная трехфазка, ... одна фаза скачет до 250 вольт, это для меня критично.

Не обычная, а дохлая. Какова цель запитки драйверов от 3ф380В через три транса? Почему не поставить один преобразователь АС/АС или АС/DC на все три? Мощность то не большая. И надёжность будет выше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВадимL   Объясните, что не так делаю   4.4.2022, 21:22
- - Roman D   А между фазами?   5.4.2022, 5:48
- - ВадимL   Сегодня померяю   5.4.2022, 6:02
- - ВадимL   Померил между фазами 400 Вольт, при подключении тр...   5.4.2022, 8:10
- - Shura_with_KINEF   Что является источником? Подозреваю, что какой-то ...   5.4.2022, 8:47
- - ВадимL   На входе ничего нет, обычная трехфазка, но в дальн...   5.4.2022, 10:57
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ВадимL @ 5.4.2022, 10:57) На входе...   5.4.2022, 13:06
- - Roman D   Эти ваши "дрова" - сильно нелинейная наг...   5.4.2022, 12:05
- - ВадимL   Тестер обычный, СССР, стрелочный, 6А это максималь...   5.4.2022, 13:01
- - Rezo   Цитата(ВадимL)Не понимаю почему повышенное напряже...   5.4.2022, 13:07
- - ВадимL   Разнести подальше друг от друга нет возможности (ш...   5.4.2022, 14:03
- - Rezo   Цитата(ВадимL)Разнести подальше друг от друга нет ...   5.4.2022, 14:07
- - ВадимL   Rezo спасибо. похоже вы правы оказались раньше я м...   5.4.2022, 14:53
- - Rezo   Цитата(ВадимL)не знаю кому теперь веритьМне!.....   5.4.2022, 15:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 5.4.2022, 15:18) ... Ц20 - ...   5.4.2022, 17:32
- - Roman D   Понятное дело, что с точностью измерений пока проб...   5.4.2022, 17:40
- - ВадимL   Завтра еще проведу эксперимент, еще есть тестер ТЛ...   5.4.2022, 17:56
- - Roman D   Все тестеры, что заточены чисто под синусоиду, зде...   5.4.2022, 18:19
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Цитата(Rezo @ 5...   5.4.2022, 19:04
- - ВадимL   Проблема исчерпана, всем спасибо за участие, это у...   5.4.2022, 22:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему