Заменили силовой кабель на пускатель, при нажатии на пусковую кнопку трехфазный пускатель "вибрирует", но не включается... Какая может быть причина? Растолкуйте чайнику... Нашел причину...
Сообщение отредактировал jonniky - 1.4.2022, 14:28 |
|
|
![]() |
1.4.2022, 17:36
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Возможно катушка рассчитана 380 вольт, при замене кабеля подключили на 220вольт.
|
|
|
jonniky Трехфазный пускатель 1.4.2022, 12:42
Костян челябинский Порядка пяти причин навскидку и подумав могу назва... 1.4.2022, 13:20
чукча Скорее всего причина в большой просадке напряжения... 1.4.2022, 14:37
Rezo ЦитатаКакая может быть причина?Подключили неправил... 1.4.2022, 15:46![]() ![]() ![]() |
|