Добрейшего всем дня!
Возникла необходимость вынести счётчик из трудно доступного места. Удлинять силовую (трёх фазную) линию на 30-ть. метров технически проблематично да и кабель не дешёвый. Ставить трансформаторы тока то же не очень удобно, бабульке придётся пересчитывать, запутается. Как малой кровью решить проблему? Может существуют тр-ры тока 1/1? Я не встречал. |
|
|
![]() |
31.3.2022, 15:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23202 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а счётчики насколько ампер? у всех 380 нужно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Pegas Дистанционный учёт эл.энергии. 31.3.2022, 11:55
Олега Что за "труднодоступное место", кто туда... 31.3.2022, 12:08
Pegas ...речь идёт об учёте потребления арендаторов. Каб... 31.3.2022, 12:16
gomed12 В начале питающей линии установите или в любом в д... 31.3.2022, 12:58
Shura_with_KINEF Какая разница, где проходит кабель? Главное откуда... 31.3.2022, 13:22
с2н5он Цитата(Pegas @ 31.3.2022, 11:55) Может су... 31.3.2022, 13:27
Pegas Цитата(с2н5он @ 31.3.2022, 13:27) я тоже,... 31.3.2022, 14:09
с2н5он чёй то в схему Вашу не врубаюсь - хотите поставить... 31.3.2022, 14:37
Pegas ...да.Схема простая: по подвалу (трудно проходимом... 31.3.2022, 15:03
gomed12 Цитата(Pegas @ 31.3.2022, 15:03) по подва... 31.3.2022, 16:41
Pegas Цитата(gomed12 @ 31.3.2022, 16:41) где ме... 31.3.2022, 16:53
Pegas ...да, всем нужно 380в., счётчики обыкновенные ... 31.3.2022, 15:23
с2н5он ясно, что касаемо ТТ собственного изготовления - н... 31.3.2022, 15:50
Rezo Цитата(Pegas)"Меркурии" 3Х230(400) , 5(6... 31.3.2022, 16:08
Pegas Провода действительно длинные получатся, метров-30... 31.3.2022, 16:13
gomed12 Цитата(Rezo @ 31.3.2022, 16:08) Проще и н... 31.3.2022, 17:12
Rezo Цитатапро импульсный выход, если можно по подробне... 31.3.2022, 16:32
Pegas Не, любая установка счётчика на "развилку... 31.3.2022, 17:45
Гость сочувствующий Цитата(Pegas @ 31.3.2022, 17:45) ... А во... 31.3.2022, 20:02
gomed12 Чтобы получить токи первичной обмотки, столько же ... 31.3.2022, 18:01![]() ![]() ![]() |
|